廖斌

全面地掌握本专业必备的基础理论及专业技术知识;熟悉本专业国内外现状与发展水平自动化工程师主要负责了解客户需求,编写自动化控制项目方案书,负责PLC编程,组织自动化工程施工,负责自动化控制项目技术指导要求,并遵循软件开发流程,进行独立的嵌入式软件模块的设计和实现,和其他部门配合共同完成产品的设计,开发和测试.

2017-11-27 0

您好,浙江唐正装饰很高兴为您解答!
工程设计
点要注意:要了解详的设计任务(用户需求,特别要求等)
第二点要注意:要熟悉了解相关的规范,标准(如:HG/T 20557~20559 化工装置工艺系统工程设计规定,HG/T 20638 自控专业工程设计深度的规定等)
第三点要注意:编制设计进度计划(一般人可能不会花这个时间,但合理的安排,可以 确保按时完成设计任务;如系统图,每一层平面图等各需要多长时间)
第四点要注意:绘图(先整体思考,再细化局部绘图;如先绘制系统图,确认机房位置等)
第五点要注意:检查(重新查看设计任务(书),未到位(错误等)的进行修改)
第六点要注意:图框图号等整理.

2017-11-27 0
王锐

确认控制要求---编写控制点表---配置设备---编制方案---设计图纸---审核确认图纸
1.确认控制要求:通过图纸或者与甲方沟通,对纳入BAS控制系统的设备数量,类型及控制要求进行确认,注意是否有变频设备.
2.编写控制点表:根据被控设备位置,进行 DDC箱的合理配置,尽量分散开,减少因控制设备故障引起的影响.编写点表时,注意点位信号的形式(BI/BO/AI/AO).
3.配置设备:配置设备时,必须考虑设备的适用范围,如温度传感器的测温范围,压力传感器的测压范围,水阀驱动器的口径,风阀驱动器的扭矩等等. 新风阀的尺寸与风阀驱动器的扭力配合问题. 温度传感器,压力传感器的适用范围(温度范围值,压力范围值).根据图纸中水管通径选择阀门通径,然后看是开关蝶阀,调节蝶阀还是调节球阀等.

2017-11-25 0
冯总


C箱安装应牢固,高度尽量与就近的低压控制柜一致,垂直偏差度应不大于1.5mm,柜面标示完整清晰,漆面如有脱落应在验收前予以补漆.
柜内控制器,模块等安装牢固,端子配线正确,接触紧密,各种零件不得脱落或碰坏.

C箱定位合理(省料,方便维修,不与其它专业冲突),安装牢固端正,其垂直偏差不应大于1.5mm.固定方法按施工现场条件而定,宜采用预置膨胀螺钉.安装的具体位置应综合考虑周围环境的美观,操作的方便与屏蔽效果.

箱体开孔合适,切口整齐.暗配DDC箱箱盖紧贴墙面;零线经汇流排连接;无校接现象;油漆完整;箱内外清洁;箱面标牌正确;箱盖开关灵活;器件,回路编号齐全;端子排接线整齐;PE线安装明显牢固.

C箱相关控制回路安装完毕后,先用万用表检测线路通断,再用500V兆欧表对线路进行绝缘测量.

特别强调: 所有DDC箱及底座,金属管线必须与PE线可靠连接.可开启的箱门用多股软导线与PE线连接.

DDC箱的上方不应敷设管道,箱底座周围应采取封闭措施,并能防止鼠,蛇等小动物进入箱内.

按系统设计图检查主机,网络控制设备,UPS,打印机,HUB集选器等设备之间的连接电缆型号以及连接*是否正确.尤其要检查其主机与DDC之间的通讯线,要有备用线.

DDC箱内的内部接线及外部接线必须按设计图施工,接线正确,连接可靠,电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应为性标志,导线绝缘良好,不应有接头,箱内采用的线材应符合设计要求,敷设时应有合适的裕量.

2.温,湿度传感器的安装

2.1温,湿度传感器的安装位置 不应安装在阳光直射的位置,远离有较强振动,电磁干扰的区域,其位置不能破坏建筑外观的美观与完整性,室外形温,湿度传感器应有防风雨保护罩.

应尽可能远离窗,门和出风口的位置,如无法避开则与之距离不应小于2米. 并列安装的传感器,距地高度应一致,高度差不应天于1mm,同一区域内高度差不应大于5mm.

2.2温度传感器至DDC之间的边接应符合设计要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于镍温度传感器的接线电阻小于3欧姆,I千欧姆铂温度传感器的接线总电阻应小于1欧姆.

传感器应安装在风速平稳,能反映风温的位置.

传感器的安装应在风管保温层完成后,安装在风管直管段或应避开风管死角的位置和蒸汽放空口位置.

水管温度传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐,衬里,吹扫和压力试验前进行. 水管温度传感器的安装位置应在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选择在阀门等阻力附近和水流流束死角和振动较大的位置.

水管温度传感器的感温段大于管道口径的二分之一时,可安装在管道的顶部,如感温段小于管道口径二分之一时,应安装在管道的侧面或底部.

水管型温度传感器不宜安装在焊缝及其边缘上开孔和焊接.

2017-11-24 0

点要注意:要了解详↓的设计任务(用户需求,特别要求等)
第二点要注意:要熟悉了解相关的规范,标准(如:HG/T 20557~20559 化工装置工艺系统工程设计规定,HG/T 20638 自控专业工程设计深度的规定等)
第三点要注意:编制设计进度计划(一般人可能不会花这个时间,但合理的安排,可以 确保按时完成设计任务;如系统图,每一层平面图等各需要多长时间,我个人喜欢精确安排)
第四点要注意:绘图(先整体思考,再细化局部绘图;如先绘制系统图,确认机房位置等)
第五点要注意:检查(重新查看设计任务(书),未到位(错误等)的进行修改)
第六点要注意:(这一点我很在意,但是不是重点~哈哈,有点完美癖)图框图号等整理.

2017-11-24 0
zxs374823

1 全面地掌握本专业必备的基础理论及专业技术知识;
2 熟悉本专业国内外现状与发展水平;
3 具备领导自动化系统工程师开展工作的能力;承担自控技术和产品的研发和实施;编制化控制计算机软件;参与编制项目的技术方案,项目建议书和可行性研究报告;为项目的建设,安装,调试,运行提供技术支持.
自动化工程师主要负责了解客户需求,编写自动化控制项目方案书,负责PLC编程,组态软件编写,组织自动化工程施工,负责自动化控制项目技术指导要求,并遵循软件开发流程,进行独立的嵌入式软件模块的设计和实现,和其它部门配合共同完成产品的设计,开发和测试.

2017-11-23 0
常总监

