装修问答
咖啡馆婚房

谁了解的说下空调室内机出水口位置哪里好

2018-03-01 15:37:34 家用电器1人回答
回答
其他回答
克拉克

1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
解决方法:提高挂墙板高度。
4、挂壁式空调排水管问题:a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;b、排水管过长,流水不畅;c、排水管不平整、缠绕;d、排水管(软管)被挤压;e、排水管破碎、裂纹;f、排水管出水口插入水中;g、排水管接头松脱;h、排水管有异物脏堵。
按原因不同分别进行以下维修处理:a、重新调整排水管角度;b、尽量缩短排水管长度;c、重新整理排水管;d、整理排水管(软管)被挤压部位;e、更换排水管;f、取出插入水中的排水管;g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污。
5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
解决方法:a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
6、a、空调器室内机制冷时导风板滴水;b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;
解决方法:a、可将导风板调至水平角b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。
解决方法:a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。b、在内机壳粘贴绒布保温层。
8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
解决方法:a、系统缺氟,加氟;b、清洗风道系统;c、风速不正常,将风速调整正常。
9、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。
解决方法:用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。
10、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。
解决方法:a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;C、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
11、挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。
解决方法:a、更换接水盘;b、重新粘接排水管接口。