首先要拔开用电设备,看看主电路有没有漏电,如主电路跳就拆开开关下面的输出端看是线路问题还是开关本身问题,再一部部用电器插上到那一部分跳,就重点查那部分还有就是弄清线路那有接头开关插座线头松否。
把所有用电器全部停掉,用摇表测出那一回路,然后再一个一个开灯,那个灯不能工作漏电故障可能就在哪里。如果照明没问题,问题可能在插座上了,再把对应插座的用电器一一插上如果某一插座不能工作,就是某一用电器问题。或分段查找。
看情况轻重(漏电情况).要停电测试.终端不能有负载(也就是电器设备.比如插座上不能接有电脑之类设备.要拔下用电设备的插头.)把两表笔的一只接在火线上.另一笔接在零线上.也三根线的 火线 零线 地线 可用两表笔每次测两根线.(不能重复测两根线三次啊.共测三次).要是轻微漏电可把万用表调到Rx1的档位上(因为漏电很小用高阻档表的读数不明显.如漏电就有读数反之就没有).如是严重漏电的话可用Rx10以上.读数明显易见反之没有.
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关, 电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。