装修问答
恶浪翻滚

新冷媒空调安装有啥需要注意的地方吗?

2018-03-15 13:45:23 家用电器3人回答
回答
其他回答
鼹鼠的故事

装一般的家用空调需要特别注意的地方,1:要确保空调运行的电量充足,也就是配电方面要做好预留。2:必须预留单独的空气开关给空调单独使用,不要与家居照明用电混合一起。3:室内机排水管的墙洞必须要低于室内机挂机的高度。避免室内机的冷凝水无法顺畅排出。4:室外机要有充足的散热空间,室外机的风扇处不要有任何的摭挡物。同样的,室外机的换热翅片处也不可以有任何摭挡网。5:冷媒管必须做好保温处理。一般的冷媒管套都只有1米长,如果安装空调需要用到2根以上的冷媒管套,那么冷媒管套之间必须要做好处理(加强处理)。就是两根冷媒管套之间还要外加一小截冷媒管套,然后再用扎带扎紧处理。这一点很多安装人员是忽视的。如果处理不好,有可能出现该位置出现冷凝水渗水的情况。6:如果是安装变频空调或许是使用R410A冷媒的空调,在充填冷媒时,必须要做好抽真空的工作。因为R410A冷媒是由多种化学混合物组成。如果没有抽真空就充填冷媒,那么冷媒在该空调机器内的成分因为混有空气,比例成分就受影响。这样会严重影响制冷效果,对压缩机的寿命也会带来严重的影响。7:如果是安装变频空调或者是使用R410A冷媒的空调,必须要选用R410A冷媒的专用铜管(俗称:脱油铜管)。该铜管的特点是,同样直径的铜管,R410A冷媒铜管的内壁要比普通铜管的内壁要厚。另外一点就是管壁内没有油。如需焊接此类铜管,安装人员必须一边充氮气一边焊接,*不可以直接焊接。如果直接焊接,在焊接处一定会产生氧化物,这些氧化物会进入到压缩机,造成压缩机烧坏的故障。

2018-03-15 0
你的玫瑰花

安装R410a新冷媒分体式空调,必须采用R410a专用配管;排空时,必须用R410a冷媒排空或使用真空泵抽空,不得和R22空调所用的连接管及制冷剂相混淆,否则将影响空调的使用稳定性。在空装新冷媒空渊的时候,动作要迅速,在打开连接配管的塞子后,一定要在五分钟内E紧螺母,排空时间要充分。在装机时,禁止将汗水等其他流体滴入连接管内;严禁将其他启动不溶性杂质混入系统内。

2018-03-15 0
人类更好

操作工犯的常见错误是:1、抽真空前用内六角扳手打开了空调上细管侧的阀门,导致真空泵把冷媒抽到大气中去,降低空调的能力。2、抽好真空时没有用内六角扳手打开了空调上细管侧的阀门就摘管子,导致空气和真空泵机油回流进空调,给机器带来非常大的危险。外行如何监督抽真空安装?强烈建议!!!1、安装前问安装工要内六角搬手。2、呼喊口号:抽真空前决不得用内六角扳手,摘管子前一定要先用内六角扳手。3、让安装工喊上述口号给你听。4、抽真空后,安装工要去停真空泵时把内六角扳手还给安装工,要他在摘跟空调之间连接的管子前先用内六角扳手开阀门。抽真空前坚决不能让安装工用这个搬手!!!坚决要求安装工在摘下真空泵跟空调之间连接的管子前先用这个搬手扳开二通阀和三通阀!!!抽真空安全手册,真空才是安全可靠的排空手段!是排空*彻底,*安全有标准可寻的排空*即使在真空操作不到位不完全的前提下依然可以实现排空,而没有任何附作用下面以文字*介绍双保险法对于不放心真空质量的拥护用这个顺序安装不会出现任何问题安装工具:与普通安装空调一样真空工具:真空泵,压力表具,带阀门的单表即可,不一定要双表,有带真空表的真空泵更好1.还是那句老话,除非你信任他不会早你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,,先没收安装工的内六角板手!对于有真空经验的老师傅可以不用这么做

2018-03-15 0
装修问答 > 家居产品 > 家用电器 > 正文
  • 公司名称
  • 联系人
  • 所在城市
  • 房屋面积
  • 联系方式
  • 免费获取报价明细