装修问答
隔壁王学长

水路改造验收标准是什么?

2015-11-06 08:47:00 水电改造3人回答

水路改造验收标准是什么?

回答
其他回答
不败的意志

1、明管改暗管(花好多钱在墙面上开膛破肚的,把水管埋进去,为了好看,坏了好不好修另说。记得封起来前要:a、做好防水,b、管道要打压试验过没问题,c、管道的接头尽量不要留在墙面里);            
2、铸铁管改塑管(铝塑管或是PP-R管),或者干脆换成铜管(据说冲下来的铜离子有益健康。由于传统的铸铁水管存在管道易锈蚀等缺陷,已经不推荐使用了),PPR或铜管是目前推荐使用的水管管材;            
3、加装热水管。用燃气热水器的家庭,引长管线到卫生间;用电热水器的家在卫生间和厨房分置热水器,分别就近接热水管。注意:PPR管分冷热水管,相应的管壁和耐压程度是不同的,热水管管壁厚。            
4、更改阀门水表位置(水管总阀门改低位,甚至包起来,这个日后维护和运作带来了一定的隐患,推荐:将水总阀门放在一个比较好运作的开放的位置。如台面上,阀门后的管道再做低位处理;洗衣机异地或水龙头引导阳台将来洗墩布、浇花用;水表高位改低位,以为靠墙放可以节省空间,但放了橱柜后很难检修和查看,正确的办法是:靠橱柜的一头,垂直墙面低位安装)。

2015-11-07 0
恋恋不舍

1.   布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。   
2.   冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。   
3.   水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。   
4.   PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。   
5.   PPR管的焊接要注意不要烫管过度,造成焊接后管路狭窄,水流通过不畅。   
6.   管路在狭窄位置交叉时要使用过桥弯管,不许直接搭借通过。   
7.   水路改造完成后要及时进行打压实验,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。   
8.   施工人员要配合设计师绘制准确的水路图纸,交业主和公司留底备查。

2015-11-07 0
于平

水路工程验收标准
基本要求
1. 水工程施工,原室内水管全部更换,有条件的从进户水表处更换,否则从入室水管*近处更换,如业主不同意此种做法,只在原水工程基础上进行改造施工,必须要求业主填写《水工程免责单》,交给公司存档,否则严禁施工。
2. 水工进场,首先必须对卫生间做蓄水试验,24小时后,到楼下观察是否渗漏。如有渗漏发生,须及时通知业主,以便做好防水处理。
3. 太阳能水管布设冷热水都要单独阀门控制,避免热水从冷水管流淌。
4. 水改完毕,进行水试压,保持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不掉压,30分钟不渗不漏为合格。试验合格方可将水管封入墙体。
5. 水工程结束,应按实际位置绘制水路图及拍摄施工照片交业主保存,交公司存档。(管道暗敷在地坪面层内或吊平顶内均应在试压合格后做好隐蔽工程的验收记录工作。)
6. 安装完的卫生器具,应采取保护措施。
   
施工工艺
1. 管道嵌墙暗敷时,墙体开槽深度与宽度应不小于管材直径加20mm,且槽平整不得有尖角突出物,管道试压合格后,墙槽应用水泥砂浆填补密实。嵌入墙内冷水管水泥砂浆保护厚度≥10mm,嵌入墙内热水管水泥砂浆保护厚度≥15mm,嵌入地面冷热水管水泥砂浆保护厚度≥10mm
2. 管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应正确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。
3. 上下平行安装时,热水管应在冷水管上方;垂直及水平平行安装时,热水管应在冷水管左侧(左热右冷),冷热水管间距应大于10cm
4. PP-R水管焊接热熔不能过嫩,否则不易焊接牢固,不能热熔过老,否则管内溢出的胶浆会将水管堵塞。施工人员焊接管后,对管吹气,顺畅为合格。
5. 给水管道的走向、布局不可斜走、交叉。
6. 水路改造安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。
7. 给水龙头的两个预留口,应在同一水平线,并且与盆、池等轴线对称,预留口平面中心轴与墙面垂直。
8. 混水伐的水口距离要正确和水平,所有水口与墙体平齐,混水固定阀水口中心距14.5cm,水管埋设的深度应该以瓷砖铺贴好以后,内丝弯头外口与瓷砖砖面持平为准,严格按照左热右冷的操作原则施工。
9. 在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得出现交叉,水管和弱电线管若出现交叉则水管必须从电管下部通过。
10. 排水管道安装后做试水检验,应保证水下水畅通,无渗漏,倒溢现象。
11. 地漏安装必须平整牢固,与连接处四周必须密封,并低于排水表面。

2015-11-06 1
装修问答 > 装修流程 > 水电改造 > 正文
  • 公司名称
  • 联系人
  • 所在城市
  • 房屋面积
  • 联系方式
  • 免费获取报价明细