1.关闭壁挂炉,关掉壁挂炉阀门,对地暖系统手动打压至6bar,每隔1小时补一次压力,三次之后,观察24小时,压力下降在2bar以内,排除地暖漏水,检查壁挂炉接口。2.找到地暖分集水器,打开所有放气阀,关掉所有分集水器单路控制阀,逐个打开排出空气,注意每次只开一路,每路开启时间2分钟。
这样的情况有好几种,你首先看壁挂炉的压力。如果压力正常的话,看你的机器是什么类型的。如果是容积式或者冷凝的话,有可能是冷凝水。如果是速热式的话就是里面的管件接口松了或者漏水了。
故障排查,建议你从以下几点进行排查:1.排查你次使用时补水补到多少的压力?一般需要1.5Bar左右,不能高于3,也不要低于0.5;2.是否你次补水的时候没有对系统进行排气?(需要打开每个散热器的跑风,如果是地暖,需要打开分水器的跑风,进行排气)3.检查次补水之后你有没有将补水阀关闭?补水之后需要将补水阀关闭;4.进行第二次补水(注意一定要对系统进行排气),打开壁挂炉,再使用*观察。建议:你出门之后尽量不要关闭壁挂炉,壁挂炉的正确使用方法是:确保房间内温度不要太大的温差,尤其是地暖系统。