水电验收标准有哪些?

2015-12-03 09:55:00 完工验收2人回答

水电验收标准有哪些?

回答
其他回答
它是一只猫

水电验收标准:
1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
  2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。
  3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线6.0平方。
  4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
  5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
  6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的60%。
  7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
  8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
  9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
  10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
  11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
  12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
  13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
  14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
  15电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900mm。脱排插座高2100mm,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM,电视机650mm。
  16.同一室内的电源、*、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
  17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
  18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在一涂乳胶漆之前。

2015-12-04 0
飞扬的青春

水电验收主要分为两个部分
一:水路检查
1、阀门安装正确,开启灵活、方便;
2、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象;
3、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕;
4、排水管道畅通;
5、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面;
6、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水;
7、台盆与台板之间密封是否严密,台盆位置正确;
二:电路检查
1、所有线路接通、开关接触良好,工作正常;
2、灯具、电路及控制面板洁净;
3、控制面板及灯具安装牢固、方正、顶灯与顶面接触严密;
4、同一空间,控制面板、插座是否分别在同一高度;不同空间也力争同一高度;
5、开关与燃气管之间应尽量避开;
6、插座是否在左零右火上地线;
7、火线进开关、螺口灯头火线不得接外壳;
8、接灯线的接头充分接触牢固、绝缘恢复好。

2015-12-04 0