装修问答
哭泣的眼泪

住宅楼房如何做防雷接地?

2015-12-05 14:42:00 水电改造3人回答

请问一下,住宅楼房如何做防雷接地?

回答
推荐回答
跑啊你

防雷接地应符合下列安全技术要求:
(1)无线通信天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护 范围内。
(2)避雷针的雷电流引下线应专设,引下线应与避雷针及塔基接地网相互焊 接连通。
(3)天线塔上的天线支架、框架、航空标志灯架、馈线走线架都应良好接地; 天线馈线及塔灯控制线的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地;走线架上塔的天线馈线,应在其转弯上方0.5~1m 范围内作良好接地;在进机房入口处,天线的馈线应对地加装馈线避雷器,塔灯控制线的每根相线均应分别对地加装氧化锌无间隙避雷器,零线直接接地。
(4)天线塔位于机房建筑物旁边时,天线塔的接地网与机房地网之间,至少应有两处(间隔 3~5m)相互焊接连通;当天线塔位于机房建筑物屋顶时,金属支承杆和雷电流引下线应至少在两个不同方向与屋顶的避雷带可靠连接。

2015-12-07 0人赞同
其他回答
没你很好

防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地*一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。
三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

2015-12-07 0
于诣

住宅楼的防雷接地和整个大楼的接地网是公用的在住宅楼做基础施工时 要用40*40的镀锌扁铁围住宅楼焊接一圈 然后通过大楼钢筋将接地线引到楼顶