隔离开关没有灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流,因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关(即倒闸顺序)。
1、面向隔离开关分闸状态时的开口方向:
左侧安装有接地开关的就是左接地,右侧安装有接地开关的就是右接地;以上两种隔离开关只要用于母线侧或线路侧的隔离开关,左或右接地主要是考虑现场的安装和操作方便,没有特别的要求;
2、两侧都安装有接地开关的就是双接地,主要安装在考虑该隔离开关两侧都有可能来电(电源)如母线的分段或母线设备(TV)间隔使用;
3、两侧都没有接地开关的就是不接地,主要用于母线侧(仅考虑母线作为电源)而且母线上已经有其他附有接地开关的隔离开关了,仅仅作为停电时一个明显的断开点隔离电源使用。
因为隔离开关加上接地开关后,不管是造价,还是安装、检修、维护都提高了成本和难度,也增加了故障的可能性,所以在接地线不是很不方便安装的地方,都尽量不要考虑采用带接地开关的隔离开关。
(1)隔离开关应有明显的断开点,以易于鉴别电气设备是否与电源断开;
(2)隔离开关断开点间有足够的绝缘距离,以保证在过电压及相间闪络的情况下,不至引起击穿而危机工作人员的安全;
(3)应具有足够的短路稳定性,不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故;
(4)要求结构简单,动作可靠;
(5)主隔离开关与接地隔离开关间要相互联锁,以保证先断开隔离开关,后闭合接地闸刀;先断开接地闸刀,后闭合隔离开关的操作顺序。