装修问答
条件符合

漏电保护器跳闸是什么原因?有什么处理方法吗?

2015-12-31 09:16:00 水电改造10人回答

请问一下,漏电保护器经常跳闸到底什么原因?如何解决这个问题啊?

回答
其他回答

威海城市人家很高兴为您解答.
漏电保护器老是跳闸的原因:
1,安装不良
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热,氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶,塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸.
2,漏电保护器本身有问题
用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买"三无"漏电保护器,这样往往得不偿失.
3,漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸.这种情况一般多发生在空调,电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了.
4,负载或线路漏电,短路
如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电.具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障.只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电.此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带.
5,电源进线电压过高
这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电).由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸.辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压.此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果.另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸.
总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则.首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,再查看是否负载,线路漏电或短路.如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查.否则把线路搞乱反而不利于排除故障.

2017-12-31 0
张国军

1,安装不良
2017-12-29 0
十日方晴

漏电保护器跳闸可能是漏电保护器本身有问题。一旦漏电保护器跳闸后,卸掉出线,在空载的情况下仍送不上电,说明是漏电保护器本身有问题,只要重新换一只新的,便可恢复正常用电。

2016-12-21 0
阿房宫

如果是没有规律的跳闸,看看漏电保护器的额定电流是不是有问题。

2016-12-21 0
10号与9号

漏电保护器跳闸主要原因如下:
1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。

2016-12-02 0
你不在了

漏电保护器跳闸有两种情况:
一是短路或超负荷跳闸,这种跳闸排除故障后可以直接能推上闸。
二是漏电跳闸,这种跳闸直接推不上,需要按一下漏电复位按钮后才能推上闸。

解决方法:
首先判断是用电设备问题、电源线路问题还是空开本身问题。出现跳闸后送不上电,拔掉所有用电设备后,能送上电了,说明是用电器问题。在排除电气设备问题后,拆掉空开下闸口的电源线,让空开没有负载情况下送电时空开还跳闸,说明空开有问题需要换新空开,如果不跳闸了,说明线路有问题。

2016-12-02 0
仅此而已

漏电保护器跳闸可分为正常跳闸和不正常跳闸两种。

一、不正常跳闸,是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。

1、如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,找专业维修人员修理并进行技术性能测试后方可投入使用。

2、如果是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。

二、正常跳闸

如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。

2016-12-02 0
潘经理

跳闸对于家庭用电来说,是一个普通的时间,每一个家庭都安装了漏电保护器,漏电保护器有一根地线接在用电器上,当电器出现漏电时,漏电流就会顺着地线流向漏电保护器,那么漏电保护器检测到这个电流的大小,超过漏保动作值,就跳闸。一般来说,漏电保护器相当于对电流的保护器,每当发现电流不对等时,就会断开。

2016-01-23 0
累了倦了碎了

漏电保护器的跳闸取决于电流的对等情况,一般来说,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。漏电保护器是由一组空气开关和脱扣器组成的,如果线路漏电,脱扣器会动作使空气开关断开。如果线路电流过大或短路,空气开关也会自动断开。因此,一般的漏电保护器如果跳闸的话,那就说明该处有断电情况。

2016-01-03 0
陈经理

 漏电保护器老是跳闸的原因:
  1,安装不良
  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
  2,漏电保护器本身有问题
  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
  3,漏电保护器与负载不匹配
  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
  4,负载或线路漏电、短路
  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
  首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
  5,电源进线电压过高
  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
  总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。

2015-12-31 1
装修问答 > 装修流程 > 水电改造 > 正文
  • 公司名称
  • 联系人
  • 所在城市
  • 房屋面积
  • 联系方式
  • 免费获取报价明细