指尖逝去青春

  在玻璃板上打蜡,将施工现场搅拌好的涂料分多次涂刷在玻璃板上,成膜厚度1.2-1.5毫米,干透后从玻璃板上取下,放置室内(25℃±2℃)7天,然后剪下长120-150毫米,宽20毫米的条状,将冰箱温度调至-25℃,将试片放人冰箱内30分钟,用直径10毫米圆棒正反各缠绕一次,无裂纹为合格。如有裂纹说明乳液低温柔度不够。
  G型聚合物防水砂浆,可直接成形“8”字模,24小时后出模。放人水中浸泡6天,室内温度25℃±2℃干养护21天,做粘结实验。G型防水砂浆,灰:水:胶=1:0.11:0.14,G型防水砂浆为2.3MPa。将R型涂料和成芝麻酱状,将和好的涂料涂到两个半“8”字砂浆块上,放置7天做粘结实验,R型配比(高弹),粉:胶=1:1.4;(中弹),粉:胶=1:0.8-1。R型为0.5MPa,大于等于粘结指标为合格。
  在有条件下,应用仪器检测,其方法是将涂料按比例配好,分多次涂刷在玻璃板上(玻璃板先打蜡),厚度为1.5毫米,静放7天,然后放人烘箱内50℃±2℃烘24小时,取出后放置3小时,做不透水实验,不透水性为0.3MPa。保持30分钟无渗漏为合格。若条件不具备,可用目测法检查防水效果,方法是将涂料分4—6次涂刷到无纺布上,干透后(约24h)成膜厚度为1.2-1.5毫米,做成缓盒子形状吊空,但不得留有死角,再将1%碱水加人盒内,24h无渗漏为合格。
  将涂料分多次涂刷在水泥块上,成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天,放入1%碱水中浸泡7天,不分层,不空鼓为合格。
  采用针穿刺法每100平米刺三个点,用尺测量其高度,取其平均值,成膜厚度应大于2毫米。穿刺时应用彩笔做标记、以便修补。
  在防水施工中,监理人员可到施工现场将搅拌好的料,分多次涂刷在平整的玻璃板上(玻璃板应先打蜡),成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天后,在1%的碱水中浸泡7天,然后在50℃土2℃烘箱中烘24小时,做哑铃型拉伸实验,要求延伸保持率达到80%(无处理为200%)。如达不到标准,说明在施工中乳液掺加比例不足。

2016-05-04 0人赞同
其他回答
杨叶林

 一、成膜厚度检查;  应采用针穿刺法每100平米刺三个点,用尺测量其高度,取其平均值,成膜厚度应大于2毫米。穿刺时应用彩笔做标记、以便修补。 
 二、断裂延伸率检查:  在防水施工中,监理人员可到施工现场将搅拌好的料,分多次涂刷在平整的玻璃板上(玻璃板应先打蜡),成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天后,在1%的碱水中浸泡7天,然后在50℃土2℃烘箱中烘24小时,做哑铃型拉伸实验,要求延伸保持率达到80%(无处理为200%)。如达不到标准,说明在施工中乳液掺加比例不足。  
三、耐水性检查:  将涂料分多次涂刷在水泥块上,成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天,放入1%碱水中浸泡7天,不分层,不空鼓为合格。  
四、不透水性检查:  在有条件下,应用仪器检测,其方法是将涂料按比例配好,分多次涂刷在玻璃板上(玻璃板先打蜡),厚度为1.5毫米,静放7天,然后放人烘箱内50℃±2℃烘24小时,取出后放置3小时,做不透水实验,不透水性为0.3MPa。保持30分钟无渗漏为合格。  若条件不具备,可用目测法检查防水效果,方法是将涂料分4—6次涂刷到无纺布上,干透后(约24h)成膜厚度为1.2-1.5毫米,做成缓盒子形状吊空,但不得留有死角,再将1%碱水加人盒内,24h无渗漏为合格。
  五、粘结力检查:  G型聚合物防水砂浆,可直接成形“8”字模,24小时后出模。  六、低温柔度检查:  在玻璃板上打蜡,将施工现场搅拌好的涂料分多次涂刷在玻璃板上,成膜厚度1.2-1.5毫米,干透后从玻璃板上取下,放置室内(25℃±2℃)7天,然后剪下长120-150毫米,宽20毫米的条状,将冰箱温度调至-25℃,将试片放人冰箱内30分钟,用直径10毫米圆棒正反各缠绕一次,无裂纹为合格。如有裂纹说明乳液低温柔度不够。  注:G型防水砂浆只做常规检查、不透水性、粘结强度检验。样品应在施工现场抽样做试片,涂刷试片应用十字交叉法。每遍涂刷成膜厚度为0.25-0.35毫米。

2016-05-05 0

网景天成装饰为您解答:
 涂料的防水性能可以在购买时让商家出具检测报告。防水质量是否过关,首先就会检查防水涂料的质量,目前市场上的家装防水材料通常有两种类型,一种是液体状的防水涂料,聚氨酯类防水涂料和聚合物复合防水涂料;另一种是粉状的防水堵漏型材料,如防水胶粉和堵漏灵等。
  液体状的防水涂料主要指聚氨酯防水涂料,分焦油型和非焦油型两种。非焦油型涂料是目前市场上*常用的一种防水材料。它是用非焦油类的物质做固化剂,如以沥青、助剂及填充料组成的固化剂等。此类防水涂料分甲乙两组,甲组是固化剂,乙组是材料主要成分。这种材料质量稳定,污染小,耐老化性好,有良好的粘接性和增水性。
  非焦油型防水涂料主要用于卫生间和厨房地面防水。将甲乙组按一定比例在使用前用稀释剂混合均匀,才可在处理过的基层上进行涂刷。同时,施工时要适度掌握每次涂刷的厚薄,一般两毫米以上就可以满足防水的要求。经过试水确保不渗漏后,一定要在防水层上做水泥沙浆保护层,防止后续工程施工中尖物刺破防水膜形成漏水。
  防水涂料选择技巧
  (1)根据当地气温、气温,灵活选择耐热性或低温柔性相适应的防水涂料。高温地区应选择耐热度高的防水涂料,以防流淌;严寒地区应选择低温柔性好的防水涂料,以免冷脆。
  (2)根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动因素,应选择拉伸性能相适应的防水涂料。对结构变形较大的建筑屋面,应选择延伸率大的防水涂料,以适应变形,如雷邦仕的柔韧型JS防水涂料。
  (3)根据屋面防水涂膜的暴露程度,应选择耐紫外线、热老化保持率相适应的防水涂料。对暴露式的屋面,应选用耐紫外线的防水涂料,以提高使用年限。
  (4)屋面排水坡度大于25%时,不宜采用干燥成膜时间过长的防水涂料