地下建筑变形缝的设置要求是什么?

2015-05-14 10:06:00 建筑构件3人回答

地下建筑变形缝的设置要求是什么?

回答
推荐回答
纯真的闷骚

变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。   
伸缩缝   
建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个独立的部分,使各部分都有伸缩的余地。变形主要是因温度变化引起的,所以伸缩缝又称温度缝。建筑物上设置单个伸缩缝的间距,应根据建筑材料、结构形式、使用情况、施工条件以及当地气温和湿度变化等因素确定,砖石结构为100~150米,钢筋混凝土结构为35~75米,无筋混凝土为10~20米,各种结构的设计规范中都有相应的规定。   
沉降缝   
当一幢建筑物建造在不同土质且性质差别较大的地基上,或建筑物相邻部分的高度、荷载和结构形式差别较大,以及相邻墙体基础埋深相差悬殊时,为防止建筑物出现不均匀沉降,以至发生错动开裂,应在差异处设置贯通的垂直缝隙,将建筑物划分若干个可以自由沉降的独立单元。   

防震缝   
1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;超过15m时,6度、7度、8度、9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。   
2)框架-剪力墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,剪力墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm。   
3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。

2015-05-17 0人赞同
其他回答
进击的学渣

那要看你的结构体系和结构设计标准及基础情况来定,  一般情况钢筋砼结构-框架55米,框剪50米,纯剪45米应设伸缩缝;钢筋砼地下室30米,外露钢筋砼构件20米,也应设伸缩缝。砖混现浇板50米应设伸缩缝。如取有较措施可以加长。高低跨层数相差较多或地基持力层水平相差较多时,应设置沉降缝。建筑平面过于不规则时可能加设抗震缝。另外,需要设缝但没设缝的情况在结构上都会提高建筑成本以解决不留缝问题。

2015-05-16 0
遗忘就是幸福

一、地下室沉降缝的设置原则上应服从地面建筑的要求;  
二、地震区设有局部地下室的建筑物,应设置沉降缝;  
三、当地面建筑设置防震缝时,其防空地下室可不设置防震缝。  
四、当地下室的室外出入口与主体结构的连接处,应设置沉降缝,以防止产生不均匀沉降时断裂。  
五、当防空地下室设置沉降缝时,其上部地面建筑也要在其对应的位置设置沉降缝。  
六、防空地下室的一个防护单元内,不允许设置沉降缝、伸缩缝。  
七、伸缩缝和沉降缝、变形缝的间距在30m左右。

2015-05-15 0