装修问答
苦里含笑

丁字墙构造柱怎么做?

2015-06-02 10:06:00 建筑构件4人回答

丁字墙构造柱怎么做?需要填充墙吗?

回答
推荐回答
一首歌倾尽所有

填充墙,仅仅是单片墙的长度过长(如超过5米)时,需要在中部假设构造柱拉接,或者墙的单层高度交大时,需要在中部高度的位置增设拉接梁(相当于砌体结构的圈梁)。
注意,这里指的是单片墙长。什么叫“单片”墙长呢?就是孤立的一片墙,中间没有与其垂直的翼缘丁墙作为支撑。
所以,对于填充墙中,丁墙和转角墙实际上是互为支撑的有利情况,只要支撑段之间的墙体长度没有超长,是不需要设置构造柱的。
但在较高的设防烈度区(如不小于7度),习惯在外墙转角处没有主体结构竖向墙柱时(这种情况其实不多),设置构造柱。

2015-06-03 0人赞同
其他回答
好聚不好散

砌块用于钢筋混凝土结构中的填充墙,宜与柱采用柔性连接,并应符合下列要求:
1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合。
3 填充墙应沿框架柱全高每隔500~600mm设2φ6拉结筋,当抗震设防烈度为7度及以下时,拉结筋伸入墙内的长度不应小于墙长的1/5,且不应小于700mm;抗震设防烈度为8度时,沿墙全长贯通。
4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

关于转角处:
墙体转角处和纵横交接处宜沿墙高每隔500~600mm设拉结筋,其数量为每120mm墙厚不少于1φ6,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不得小于1000mm。

2015-06-06 0
猜不透也看不透

在砌体结构组合墙里,填充墙是在抗震规范建筑抗震设计规范。   
钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:   
墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。依据于《抗震规范建筑抗震设计规范》。

2015-06-05 0
只念旧人

《砌体结构设计规范》构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。
所以说,丁字墙和拐角墙是必须设混凝土构造柱的。

2015-06-04 0