自动扶梯维修保养的方法

2015-08-05 13:09:00 商场3人回答

弱弱地问一下,自动扶梯维修保养的方法是什么啊

回答
其他回答
累了倦了碎了

1.电梯、自动扶梯及其安全设施在间隔不超过半个月的时间内,维修保养企业应进行一次清洁、润滑、调整和检查。
2.抽样检验发现有不合格的,由市质量技术监督部门责令该企业重新检测。重新检测完成后,由市质量技术监督部门按规定重新进行抽样检验;仍有不合格的,由质量技术监督部门责令限期整改或吊销该维修保养企业的安全资格证书。
3.每台电梯每隔五年业主必须进行一次负荷校调试验,对自动扶梯每隔三年必须进行一次负荷校调试验。负荷校调试验由注册安全检测员实施并签署试验报告。
4.出现故障应及时进行处理,若同一故障在一月内有三次出现,甲方有权扣除该梯该月维保费的10-20%,电梯使用高峰时间内出现不能运行的故障次数,每月每部电梯不超过一次
5,乙方*提供设备因自然老损的全部电器零件和因机械磨损而损耗的全部零部件,乙方提供的所有零配件必须为原品牌电梯同规格同型号之产品并经甲方相关人员认可.
6,乙方每周派固定的 ,持有效的电梯维修《特种作业人员操作证》人员,按保养项目标准(见附件一)为甲方上述电梯设备进行 次检查保养,确保电梯处于良好的运行状态,并将检查结果以表格*交甲方相关人员签字,甲,乙双方各留一份.
7,乙方派驻的二名电梯维修技工须有三年以上"瑞士.迅达牌"电梯维修经验,并且一名固定电梯维修技工不能随意更换,特殊情况须征得甲方同意方可,未经甲方同意而换人按缺少一次保养处理

2015-08-07 0
薄荷味的小清新

(一)按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求,制定维保方案,确保其维保电梯的安全性能;
(二)制定应急措施和救援预案,每半年至少针对本单位维保的不同类别(类型)电梯进行一次应急演练;
(三)设立24小时维保值班*,保证接到故障通知后及时予以排除,接到电梯困人故障报告后,维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援,直辖市或者设区的市抵达时间不超过30min,其他地区一般不超过1h;
(四)对电梯发生的故障等情况,及时进行详细的记录;
(五)建立每部电梯的维保记录,并且归入电梯技术档案,档案至少保存4年;
(六)协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案;
(七)对承担维保的作业人员进行安全教育与培训,按照特种设备作业人员考核要求,组织取得具有电梯维修项目的《特种设备作业人员证》,培训和考核记录存档备查;
(八)每年度至少进行1次自行检查,自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行,自行检查项目根据使用状况情况决定,但是不少于本规则年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容,并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告;
(九)安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验;

2015-08-06 0
不抛弃不放弃

一般,按照TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》规定的内容保养!这个文件,在网上可以下载到。
另外,根据扶梯的品牌、配置,其生产厂家也会提供相关的维修保养说明书作为随机文件。结合这两个文件,认真的执行维保工作。相信,这扶梯的维保质量可以评为“”!
在保养时,做到始终保持用两个独立的保护来控制扶梯,防止扶梯突然运转。除非必要,否则,坚持切断所有电源,并执行对电源箱挂牌上锁。确保维保人员的人身安全!
扶梯上下入口处,采用护栏严密防护,防止无关人员进入而导致意外伤害事故。
维保单位也可以自己制定扶梯维保安全技术工艺要求(标准或是规定),但是不能低于TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》规定的内容。