装修问答
花开荼糜

防火阀的工作原理是什么

2015-06-19 15:11:00 五金4人回答

防火阀的工作原理是什么

回答
推荐回答
贫僧洗发用飘柔

防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断, 阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。排烟阀: 1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可*关闭该排烟风机。 2.排烟阀,同上述,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种. 3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。

2015-06-21 0人赞同
其他回答
一首歌的时间

防火阀是用于自动阻断来自火灾区的热气流、火焰的阀门。可以手动调节风量,温感器动作关闭阀门,动作后输出信号。还有一些诸如电动防火阀、气动防火阀、全自动防火阀以及排烟防火阀等。            
阀门在安装完成投入使用时,必须逆时针扳动手柄,使温感器头部轴销卡住手柄开口,此时阀门打开,风流正常通过阀门。当管道中的风流温度超过温感器的动作值时(70   º   C或280   º   C),温感器熔断动作,轴销在弹簧力作用下缩进去,机构内部扭簧带动阀门叶片关闭,即阻断了热气流或火焰通过,防止了火灾的蔓延。

2015-06-23 0
疯疯癫癫的小可爱

防火阀在消防系统中主要使用在防排烟系统上,防火阀平时保持常开状态,在遇到70度或280度温度后自动关闭阀门,可阻止火势从排烟口蔓延到其它区域,火灾时防火阀可以起到自动关闭的作用,还可以输出电信号返回给火灾自动报警系统,当火灾自动报警系统收到信号时联动送风和补风设备关闭。以上就是防火阀原理。

2015-06-22 0
懒癌晚期

防火阀主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。
当管道内所输送的气体温度达到易熔金属片的熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上的压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,由于阀体上装有两个扭转弹簧,使叶片受到扭力而发生转动。由此可见,防火阀的执行机构采用机械传动原理,不需电、气及其它能源,因而可保证在任何情况下均能起到防火作用。防火阀的通断根据系统的要求,系统停用与正常运行时是位于开启状态的,如管内输送气体温度低于所选定的金属易熔片的熔点时,属正常运行状态,阀门是敞开的。只有当运行工况超过正常使用的状态,阀门才自动关闭,达到保安的作用。

2015-06-20 0
装修问答 > 装饰材料 > 五金 > 正文
  • 公司名称
  • 联系人
  • 所在城市
  • 房屋面积
  • 联系方式
  • 免费获取报价明细