装修问答
一二③木头人

暖气打压试验是什么?

2016-07-22 10:40:00 施工工艺5人回答

有什么注意事项吗?

回答
其他回答
叶女士

暖气打压试验主要是指在家装工程中,水电工程完成后测试工程是否合格的一种测试,检查的是水管安装到位不到位,会不会出现漏水,需要注意的是很多次装修的业主不知道有这个测试,装修的师傅嫌麻烦就不做这个测试,还要注意打压测试时候要等气压稳定后,再测试是否会出问题.

2016-07-23 0
花开不败

  所有的水路改造完毕都要进行打压试验,打压是为了检验水路完毕后是否有漏水的现象。自来水一般1.5个大气压下运行,打压试验一般在6个压力即可,稳压后,30分钟之内不掉压为正常。(打压时间一定要在稳压之后计算)

2016-07-23 0
蔗糖拿铁

  试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门。将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于15分钟。升至规定试验压力(一般为8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有参水现象。稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。

2016-07-23 0
遗失的温度

  收房时就做一次打压测试。装修时做暖气要求做压力试验,现在很多装修公司和装修队都不做,称说没关系,那是不负责,大家在改完水路一定要求要做打压。

2016-07-23 0
刘经理

打压试验的时候,使用的测试压力比是正常供暖压力的1-1.5倍甚至更高,这个测试在交工之前会做,一般用户没有每年进行打压测试的,毕竟过高的压力是会对系统造成损伤的.

2016-07-22 1