裂缝处理有哪些方法?

2016-07-22 11:15:00 建筑构件6人回答

可以讲解一下吗?

回答
推荐回答
弹指间心无间

  墙体裂缝的修补方法一、保温板裂纹的处理。用油灰刀把裂纹切开,尽量深一些,填入石膏。注意一定要填实,填均匀。然后用绷带、豆包布或白的确良布把出现裂纹的地方贴上,干燥后再刮腻子或做其它工艺的处理。如果裂纹比较严重,也可以用牛皮纸或报纸补缝,效果可能更好一些。
  墙体裂缝的修补方法二、线槽补灰以后出现裂纹的原因是水泥砂浆的干燥速度、收缩率与腻子粉不同,在墙体表面的腻子已经干透以后,里面的水泥砂浆还没有干透,因此出现裂纹。所以补线槽用石膏粉的效果要好一些。
  墙体裂缝的修补方法三、如果墙面腻子一次刮得太厚,或者整个墙面的厚度过于悬殊,也会出现裂纹。严重的还会脱落。如果有必要,就应该多刮几遍,每遍薄一些,间隔时间也应该长一些。但要注意腻子刮的遍数多了,也容易脱落。

2016-07-25 0人赞同
其他回答
雨中的玫瑰

  墙体裂缝处理方法:
  1、用腻子刀刮出空隙的宽度,并刮成八字型,外宽里窄;
  2、用石膏块干粉添堵空隙,填堵深度不小于30-40mm,不需与墙面填平,比墙面低1-1.5mm;
  3、空隙处刷108胶后贴玻璃布或牛皮便条;
  4、刮821腻子2-3遍与原有墙面抹平,干后用砂纸打磨平;
  5、调墙面涂料,涂料调好后先刷样板,干后与墙面颜色比照,颜色接近,色差不大,再涂刷墙壁。

2016-07-25 0
言语衬心扉

  1、如大面积出现裂缝的话,将开裂处墙面基底凿成“U”型状,“U”型槽间距大于20CM以上,并对凿好的基底进行凿毛处理,再挂钢丝网。
  2、在将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布、牛皮纸或报纸,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。这种办法比较简单易行,但效果一般。
  3、将墙面表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面先安装一层石膏板或“五厘板”,然后在上面做乳胶漆。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除,裂缝的地方一般就是板材之间的接缝,比较好处理。但这种办法造价较高、施工难度大。
  4、采用带有弹性的装饰材料。目前,有一种“弹性腻子”可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。某种墙漆也能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。但这些材料本身的“弹性”较小,在裂缝很厉害的墙面上就不起作用了。
  5、有些消费者干脆将墙体的保温层去掉。虽然这种办法可以一劳永逸,但是会降低墙面的保温、隔热性能,因此不建议您采用。

2016-07-25 0
叶女士

墙体裂缝主要有两种:一种是外力原因导致,另一种是非外力原因导致.修补裂缝的话还是用水泥跟砂浆按比例调和好进行修补.

2016-07-23 0

您好,义乌唐正装饰很高兴为您解答.

墙体裂缝处理方案 :
针对短肢剪力墙与二次结构交接处出现裂缝的问题,纠其根源属于施工操作没有制定切实可行的技术措施,在施工过程中没有较好的得到控制,不同墙体材料交接处是我们施工控制的重点与难点部位.由于不同材料的线膨胀系数不同导致交接处开裂,需要进行专项处理,总结其它项目的施工经验,结合现场实际情况,制定以下处理方案:
1. 划线切割:沿裂缝方向每边过裂缝各10mm画线,然后 顺线用匀石机切割出20*20mm深的槽.
2. 基层清理:槽内要用水冲洗干净,松散物清净.
3. 堵塞抗裂砂浆:用抹子将较干硬性抗裂砂浆分遍堵塞 进槽内,要求堵塞密实,待两天以后观察表面无开裂为合格.
4. 面层加强处理:沿裂缝方向用乳胶粘贴200mm宽的确 良布条,道贴完后隔天粘贴第二层.第二层布条400mm宽,粘完等干燥后,即可进行面层恢复处理.

2016-07-23 0
名匠装饰小向

裂缝的处理方法有哪些?
1水泥安定性不合格导致的破坏裂缝
对混凝土中水泥安定性不合格或者不同品种水泥混用发生化学反应引起的破坏裂缝,须进行彻底的处理,即将混凝土打掉重新浇筑.
2受力产生的裂缝
对受力产生的裂缝,可根据出现的原因,有针对性的采取加固补强措施.如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固.
3非受力产生的裂缝
对由温度,混凝土的收缩,施工等因素引起的非受力裂缝处理如下:
(1)一般混凝土板表面的龟裂,可先将表面裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂胶灌缝或用表面涂刷封闭.施工中若在终凝前发现龟裂,可用抹压一遍处理.
(2)一般裂缝(宽度在0.05~0.2mm之间)的处理,其处理顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可.(仅限于缝的数量少且非通长贯通的缝)
(3)裂缝较大时,一般宽度大于0.2mm,应沿裂缝凿成八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可采取环氧树脂胶泥嵌补.(仅限于缝的数量少且非通长贯通的缝)
(4)楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性.
(5)通长,贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.2mm的处理方法除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固.

2016-07-22 0