空调冷凝器清洗办法:
A,打开空调;
B、将进出机组的阀门关上,利用压力表或温度计管、防腐泵、酸液箱连成清洗循环系统。清洗时先加入缓蚀剂,缓蚀剂循环均匀后缓慢加入有机酸,清洗中应定时检测反应情况,清洗剂不足时需补足,以保证有足够的酸液和水垢反应,清洗中按水垢反应情况,可加入适当加入泥垢剥离剂、消泡剂等;
C、清洗结束后,要将余液排出,并加入清水冲洗;
D、清洗后还需要加入中和钝化剂,中和残酸,以防止金属内壁氧化;
E、清洗时间为5~10小时左右,按实际情况而定。
1、断开空调电源,打开盖板,卸下过滤网并洗去灰尘,将专用泡沫清洗剂摇匀后均匀的喷在空调蒸发器的进风面。
2、如果污垢过多,可用湿布抹去,或用少量清水冲洗。装上过滤网,合上面板静置10分钟后,开启空调并把风量及制冷量调至,保持开启空调30分钟,即可。
空调机的清洗应该包括三个部分,空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二过滤网清洗,是核心*重要部位;第三冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”,往往出现在陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值。
揭开冷凝器的顶盖,可见散热器是由厚度为0.1~0.15mm的铝板组合成的,两片铝板之间的通风道只有2-3mm宽,铝板薄容易变形,一旦变形风道就被堵塞.散热器长期处在室外容易氧化腐蚀,促使板面积灰尘;风道堵塞,积尘都会降低散热效率,所以必须定时清扫,冲洗散热器.
准备一根合适长度内径为10mm的塑料软管,再找一枝一次性医用塑料注射管,配上一枝12~14号不锈钢注射针头.将塑料软管接到水龙头上,只要水压有0.5MPa,从针头喷射出的水柱就可将铝板上的灰尘冲洗得千干净净.冲洗之前用塑料膜将轴流式风机马达包起来以防进水.将针头插入铝板之间,从上往下,从内往外冲洗;一边冲洗一边用螺丝刀校正巳变形的铝板.这样冲洗耗水少,水不容易溅到带电部分,不需全部拆下冷凝器,只要揭开顶盖就可操作,效果非常好.冲洗之.前必须注意两点:
1.空调必须断电,
2.冷凝器多安装在窗口上或挂在墙壁上,因此必须作好高空.作业安全.
此法冲洗过几台原来认为要补充制冷剂的冷凝器,冲洗后效果很好,不须再增加制冷剂了.这种作法可能有些麻烦,但比将冷凝器拿下来要好些.原设计冷凝器是可以冲洗的,若用大量的水冲洗可能不现实.装在窗台上的好清洗,挂在墙壁上的清洗有些难度.