水管打压标准
1,水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa.不得将气压试验代替水压试验;
2,管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3,管道水压试验长度不宜大于1000m.对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压.
4,对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板.
5,加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(允许误差不超过刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm.

2016-08-04 0人赞同
其他回答
优雅的颓丧

  当水管安装完毕之后都要做水管打压试验,其目的就是为了确保安装的水管有成功连接,这种方法是检验水管安装完善与否的非常可靠的方法。打压试验一般都是安装公司或者是项目负责人来进行。

2016-08-05 0
梦幻之冰

  使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以,这时的压力指针是0个压。
  当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
  测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍。
  保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管也是4个小时。

2016-08-05 0
有曙光不见得有希望

  水管打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,一般是由水管安装公司、业主和工头(项目经理)共同完成。试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6兆帕;对于PPR管道系统,水管试验一般要求在管道连接安装24小时后进行;水管打压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露;水压试验。

2016-08-05 0