装修问答
北岛失晴

漏电开关测试仪使用方法谁知道?

2016-08-09 11:05:00 五金4人回答

漏电开关的原理是什么?

漏电开关测试仪使用方法谁知道?
回答
推荐回答
义乌唐正装饰

您好,义乌唐正装饰很高兴为您解答.

漏电开关测试仪使用方法
1,测试前的准备 测试仪接电源前,仪器的"电源开关"应在断开位置,电源应接在漏电保护器电源侧(AC220V),相,零线不能接错,测试线穿过零序互感器后接在测试仪电源的同相相线上.测试仪的功能开关放在"予置"位置,检查接线正确后,将测试仪面板上的"电流调节"电位器逆时针旋转调到零位,压下"电源开关",此时,毫安表,毫秒表指示应为零,如不为零,按一下"复位"按钮即可.
2,漏电保护器本身漏电动作电流或漏电不动作电流测量(负载侧引线应拆开) 机上功能开关放在"予置"位,将漏电保护器投入后,此时按一下测试按钮,顺时针缓慢调节测试仪面板上的"电流调节"电位器,则测试仪的毫安表应有毫安数值显示,电流逐步增大,直至漏电保护器动作,此时毫安表显示的读数,即为漏电动作电流. 漏电不动作电流测量,调节电流方法同上,当电流值达到规定值时,按一下"复位"按钮,电流回零,再按一下"测试"按钮,漏电保护器不动作,即为合格.
3,漏电动作时间测量(负载侧引线应拆开) 设定测量动作时间的漏电电流值前,测试线应从漏电开关负载测试到同相主触头电源侧,功能开关设在"予置"位置,按一下"测试"按钮后,顺时针旋转"电流调节"电位器调节电流,达到规定值并保持后,断开测试仪电源开关,并将测试线改接到漏电开关与检测仪电源相线同相的主触头负载侧(不能接错),将功能开关拨向"测试"位,合上漏电保护器开关,压下测试仪"电源开关"(如表指示不为零,按一下"复位"按钮即可)此时按一下"测试"按钮,漏电保护器应动作跳闸,毫秒表显示值就是该漏电电流值下的动作时间.如按一下"复位"按钮清零后,重新合上漏电开关可重复上述时间测量.
4,带负载测量出的漏电动作电流值,已不是漏电保护器本机特性,因负载中一般有漏电电流.对于三相漏电保护器带负载测量的漏电动作电流大小,反映了负载中的三相漏电不平衡程度.测量方法是同时将测试仪电源和测试线接至每相电源侧,用前述三款2条方法测量即可.千万注意,不能用三款3条接线方法,否则会烧坏测试仪.

2016-08-09 0人赞同
其他回答
哭泣的眼泪

  使用方法:
  1.测漏电保护器动作电流
  ①按下“mA”档直键开关:将(mA)调节旋钮按逆时针方向旋到底打开电源开关。
  ②按接线图一接好线。但需注意:按保护器种类和动作电流值大小的不同,仪器后盖上的量程转换开关推至100mA端或200mA端(B型)或300mA端(C型)。
  ③合上被测漏电保护器开关;此时显示屏开始显示模拟漏电流值。
  ④顺时针方向均匀慢速转动(mA)调节旋钮直至漏电保护器动作,此时显示屏上显示的即为动作电流值,单位为mA(毫安)数值暂存数秒针后自动复零。
  ⑤逆时针方向将(mA)调节旋钮到底。
  ⑥若需重测,合上漏电保护器开关,重复③、④、⑤,操作。
  ⑦检测完,测试线及时脱离交流电路;关闭电源。

2016-08-10 0
回忆在沉淀

  漏电保护器测试仪的操作步骤如下:
  1、按下“开/关”右上方的红色按钮接通本仪表工作的电源,左上方的15mA红色指示灯发亮,正上方的液晶屏显示MANUAL000ms.
  2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30mA,额定不动作电流=15mA,分断时间≤0.1S(即≤100mS)。
  3、点压“换档”按钮,左侧竖行一排10个红色指示灯从上到下循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的红灯闪亮。
  4、将测试表棒的红色插头插入“测试线”的红色座内,黑色插头插入“地线”的黑色座内,黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器旁的地线桩上。
  5、将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰触漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUALxxxms。
  6、检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。
  7、按下“复位”绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备。
  8、如要连续测试,重复上述。

2016-08-10 0
优雅的颓丧

  1、该检测仪送出的模拟漏电电流,采用降压变压器输出低压电流的方法。输出模拟漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。漏电保护的动作电流和时间测试,温湿度记录仪由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,所以当漏电开关动作后,记下的时间就是通入该漏电流时的漏电保护开关的动作时间。2、本机面板上设置了机用电源插座,快速熔断保险丝,测试线插座、电源开关、调节旋钮、功能开关,复位按钮、测试按钮以及数码显示的毫安表、毫秒表等。