卫生间需要做等电位处理吗?

2016-11-01 16:07:28 水电改造15人回答
回答
其他回答
张国军

这是国家规范规定的,没有一定不一定的问题.的区别在于有无洗浴设施,如有,必须做,如没有,可以不做.

2017-12-15 0
孙先生

这是国家规范规定的,没有一定不一定的问题.的区别在于有无洗浴设施,如有,必须做,如没有,可以不做.

2016-11-08 0
吴先生

严格说是要的
"等电位"可以将静电安全导入地下,防止电梯伤害.按规定是要接的,没有洗浴装置的卫生间,常被称作湿式卫生间,应将卫生间内的金属进排水管,浴盆金属件,金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到等位线装置上,形成一个相对独立的整体.

2016-11-07 0
邱女士

堂皇装饰很高兴为您解答: 等电位联结的作用:
卫生间做等电位联结 <住宅设计规范>中第条规定,卫生间宜做局部等电位联结.而装修工和用户往往忽视或不知这一规定,但等电位联结其实非常重要.卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道,楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40*4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通.卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一,二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的.在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通.等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线.另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置. 由于目前我国等电位联结的实施尚在起始阶段,等电位联结用的金具和端子板尚无定型产品供应,建筑材料,设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困难,也影响连接的美观,需在现场设法克服.
端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故.因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的.GB50096-1999<住宅设计规范>规定:卫生间宜作局部等电位联结.目前在建的宾馆和住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结.

2016-11-07 0
刘建军

严格来说,是要的,也是现地正规施工必须要求的.但也有没接的,是接上.
等电位即是等电势.在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的.

2016-11-06 0
张经理

您好,河北港鑫装饰很高兴为您解答.
等电位箱也就是:等电位联结端子箱;等电位联结技术是低压配电系统防电击事故的主要手段.
作用是:
在卫生间内将各种金属管道,楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40*4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通.
卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一,二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的.

2016-11-04 0
名匠装饰小向

严格来说,是要的,也是现地正规施工必须要求的.但也有没接的,是接上.

2016-11-04 0

您好,义乌唐正装饰很高兴为您解答.
2016-11-03 0
高兴

您好,浙江康源装饰很高兴为您解答:
"等电位"装置可以将静电安全导入底下防止点击伤害,按规定是要接的,设有洗浴装置的卫生间,常被称作湿式卫生间,应将卫生间内的金属进排水管,浴盆金属件,金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到"等位电"装置上,形成一个相对独立的整体.

2016-11-02 1
付经理

如果你在卫生间某些设备会出现漏电的情况,可以直接从设备的外壳上引接一根导线,与等电位箱里的接线端子连接起来,或者设备有地线,也可直接把设备地线与等电位箱内的接线端子连接起来.其实等电位箱主要是在其内部有一根扁钢直接连接到大地,另有分支扁钢或者是铜线连到一些导电的铁件上,比如铝合金门窗,下水管道等等..作为我们居民来说,几乎没什么作用.

2016-11-02 0
陈经理

2016-11-01 0
张经理

等电位联结的作用:
卫生间做等电位联结 <住宅设计规范>中第条规定,卫生间宜做局部等电位联结.而装修工和用户往往忽视或不知这一规定,但等电位联结其实非常重要.卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道,楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40*4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通.卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一,二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的.在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通.等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线.另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置. 由于目前我国等电位联结的实施尚在起始阶段,等电位联结用的金具和端子板尚无定型产品供应,建筑材料,设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困难,也影响连接的美观,需在现场设法克服.
端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故.因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的.GB50096-1999<住宅设计规范>规定:卫生间宜作局部等电位联结.目前在建的宾馆和住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结

2016-11-01 0
李经理

在没有淋浴和浴缸的卫生间可不安装等电位.
安装等电位作用:
可以起防止二次漏电(防电墙如电热水器/电吹风/雷电等强电流在漏电开关失效情况下)的作用.等电位箱它是专线由地面专一接地后,再分支接线至各家户从而达到防漏电作用,在装修中切拆除只可拆盖板.

2016-11-01 0