铭匠饰家:方法1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀,压力表,加氟软管,氟瓶或真空泵等.放氟抽真空后,开始慢慢加氟.用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量即是空调铭牌上的尺度加氟量时,封闭氟瓶阀门.
2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,封闭氟瓶阀门.此时,让空调继承运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度,电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到正确加氟.
步:在空调是允许的状态下,并且要在制冷的情况下才考虑加氟。
第二步:找到空调的加氟口,然后让其处在低压的状态下找到加氟管道。
第三步:把空调的螺帽拧下,然后链接氟管道,同时打开氟瓶。
第四步:在制冷的情况下加满4MPA就可以了(也就是一般的4个压强)。
一般情况下,中央空调使用三年以上就需要加氟利昂,如果有*,您感觉空调吹身上的风很凉很凉的时候,就说明该加氟里昂了。每个城市的物价不一样,空调的速率不一样,所以空调加氟利昂的价格就不一样,有几十块钱的,也有几百块钱的。
1、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头。
2、连接管在每次连接满瓶冷媒时应该吹洗,换瓶时间越快越好,可减少冷媒损耗。
3、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施。
4、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位。
5、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录。
6、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰的可能性胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注。
7、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。螺杆机:液位应该在上视镜的中间位置;离心机:液位应在视镜+1/4英寸范围内。