1、消防安装系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防*线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。
2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可靠性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。
3、火灾探测器安装不够牢固,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范要求。复示盘(楼层显示器)安装位置偏高等。

消火栓系统
1、消防水池的浮球阀未安装。
2、消防水泵吸水管上的阀门采用蝶阀,吸水管的采用同心变径。出水管上无压力表、放水阀门、泄压阀。
3、消防水箱出水管上的单向阀安装在立管上,消防水箱无水位指示器
4、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口较远,未位于通道旁,安装在玻璃幕墙下,安装高度不是0,未标明所属系统,止回阀的方向不正确,检修阀未处于常开状态。
5、管道的管径DN≤100采用焊接,管道防晃支架偏少,室外管道未做保温措施,管道穿过墙体或楼板时未加设套管,管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。

2015-06-13 0人赞同
其他回答
被风吹过的夏天

水电安装知识——消防材料资料
1、防火涂料
防火涂料是一类特制的防火保护涂料,有氯化橡胶、石蜡和多种防火添加剂组成的溶剂型涂料,耐火性好,施涂于普通电线表面,遇火时膨胀产生200毫米厚的泡沫,炭化成保护层,隔绝火源,适用于发电厂、变电所之类等级较高的建筑物室内外电缆线的防火保护。
2、防火封堵材料
防火封堵材料用于封堵各种贯穿,如电缆、风管、油管、天然气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆架桥的分段防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有防火功能,便于安装,它包括 有机防火堵料、无机防火堵料及阻火包。
3、防火包
防火包,主要用于电力、通讯、石化、建筑以及船舶等行业的各类电缆贯穿孔洞的防火封堵,能有效阻止火势沿电缆窜燃蔓延,限度的避免生命财产的损失,该产品常温下具有良好的通风透气性、耐酸碱、耐水、耐油、重量轻、使用方便等特点, 遇火迅速膨胀炭化形成具一定厚度和强度的阻火屏障,并在膨胀炭化过程中吸收热量、释放不燃气体,达到阻火、隔热、隔烟的目的,是电力电缆设施防火、阻燃的理想产品。

2015-06-14 0
苏我能

气体灭火区域的报警可以单独与区域内的联动控制单独组成一个系统接到该区域的气体灭火现场控制盘(箱)上,也可以报警和区域附近的报警回路连成回路,在编程时单独划出。但气体区域的气体灭火钢瓶布置和报警一般都要深化图纸。因为气体用量必须严格按照设计规范布置,通常是在区域的空间确定不变后,向气体厂家提供平面和空间高度,厂家根据体积计算出这个封闭空间的*剂用量(比如七氟丙烷按照0.7kg/m3计算),再配好钢瓶数量,形成气体灭火的深化图,然后报警再做必要的深化,比如布置烟感和温感探头、紧急起停按钮、放气指示灯、声光报警、电磁阀控制电源、反馈信号线、气体灭火现场控制箱、区域箱和主机的通讯线和电源线。注意,气体区域的探头布置密度要大些,如果有吊顶和地板,则需要吊顶内、吊顶下、地板内分别布置。