装修问答
没心没肺

地热漏水怎么修呢,地热漏水维修的方法有哪些?

2017-04-09 08:35:01 暖气设备4人回答
回答
其他回答
吴佳娜

步骤一:打压测试,检测是否漏水;判断地暖是否漏水,的办法是重新做一次打压试验.地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水.如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间.
步骤二:观察压力表变化;在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化.
步骤三:确定漏水回路;分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路.确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至温度,进行地暖水流循环.此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量.初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向.

2017-04-09 0
我是张小盒

地热安装跟水管安装是一样的,都是比较难维修的,它都是隐蔽在里面的,那么地热漏水怎么修呢?
步骤一:打压测试,检测是否漏水;判断地暖是否漏水,的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。
步骤二:观察压力表变化;在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。
步骤三:确定漏水回路;分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至温度,进行地暖水流循环。此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。

2017-04-09 0
一别许久

- 地暖管漏水是件很头疼的事,不仅是要投入财力,物力,人们的正常生活还会受到严重影响,正常情况下,如果确定地热漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏之后,先让管道停止运行,地热表面降温后,再用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化,再分别打开各回路的阀门进行判断是哪个回路有降压现象,则可以确定哪一回路的地热管道有漏水。
确定好是哪个回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地热管道内注水,将水温调至温度,进行地热循环,此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地热管道有一定的压力值,让有泄漏的地热回路启动后,在随后使用红外测温仪进行地表的温度测量,如果这个重点地方测定的温度远高于其它地面测得的温度值,则这里是下一步进行精确判断的地方。一般漏点中心的位置通常是温度的地方,测出周边一定范围内的温度后,则可以大致判定出漏水的中心位置,这样,就可以进行破除地面面层进行检查和维修了。

2017-04-09 0
你下哪个

正常情况下地热漏水这种情况是不容易发生的,但是有的时候说不准,但是导致漏水原因也就哪些,我们就一起来了解一下吧。
一、管材质量。
管材质量是引发地暖漏水的嫌疑,随着地暖市场的繁荣,个别商家以次充好,本着能捞一把捞一把的心态肆无忌惮的在市场销售劣质地暖管材。劣质地暖管材料不纯,加工精度较差,一经使用、后期的使用寿命没有保障。
二、施工破坏。
由于行业监管的欠缺,各个地暖公司施工质量参差不齐,个别施工人员不按照行业规范要求施工,例如野蛮施工、在安装地暖时不仔细粗暴施工,导致损伤破坏地暖管、施工完毕后也不做打压试验一走了之、为业主后期使用地暖埋下了隐患。
三、装修破坏。
地暖安装完毕后虽然做了打压测试,但在后续的装修过程中没有提起注意,装修人员在安装有地暖的地面上打了钉子、钻了孔导致地暖管破裂,这种现象屡见不鲜。

2017-04-09 0
装修问答 > 家居产品 > 暖气设备 > 正文
  • 公司名称
  • 联系人
  • 所在城市
  • 房屋面积
  • 联系方式
  • 免费获取报价明细