请问水管施压的注意事项有哪些,有谁比较了解可以说一下吗?

2017-04-21 23:20:01 瓷砖/石材1人回答
回答
其他回答
瞬华月息

你好,亲水管施压没有应该是水管试压吧,水管是我们装修时很重要的材料,因为它也是隐蔽工程,所以在选购时一定要注意,是选择品牌的水管,大家都知道目前住宅装修的水管主要分为:镀锌管、UPVC管,铝塑管、PPR管、铜管和不绣钢管几类。大家都知道水管维修是非常麻烦,所以我们安装完水管以后都要进行试压,看看有没的漏水这些,那么水管试压要注意的事项有哪些,这边就来给介绍一下。
1.冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。
2.热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。
3.管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;.试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合:
4.强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。
5.严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。
6..埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。
7.寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。
以上关于水管试验压相关事项就介绍到这,这边友情提示一下:安装完水管以后一定要对它进行测压,金属及其复合管试验压力0.6MPa,稳压10分钟,管内压力下降应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa,无渗漏。希望我的回答对你有所帮助啊,如果觉得给力的话竖个大拇指呗,以后我会更用心作答的哟,祝你生活愉快。