35kv单相接地故障该如何处理?

2017-06-14 23:45:01 水电改造3人回答
回答
其他回答
大法王

运行中“35KV1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有性接地。电压互感器高压保险一相熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,另两相电压升高。而高压保险熔断一相时,对地电压一相降低,另两相不变。处理:1)根据现场现象作好记录,汇报调度; 2)根据信号、表计指示、天气、运行*、系统是否有操作等情况,分析判断;3)对站内设备进行检查有无问题,检查时应做好防护措施(穿绝缘靴,戴绝缘手套);4)若站内设备的问题,,则有可能是某线路接地故障,报地调,用瞬停的方法查明故障线路,直至消除信号为止;5)做好安全措施,待来人处理。

2017-06-15 0
家的快递

可继续运行2小时,若再查不出接地故障,应停电处理。

2017-06-15 0
没地方躲

1)根据现场现象作好记录,汇报调度;
2)根据信号、表计指示、天气、运行*、系统是否有操作等情况,分析判断;
3)对站内设备进行检查有无问题,检查时应做好防护措施(穿绝缘靴,戴绝缘手套);
4)若站内设备的问题,,则有可能是某线路接地故障,报地调,用瞬停的方法查明故障线路,直至消除信号为止;
5)做好安全措施,待来人处理。

2017-06-15 0