80kvA变压器用3芯10kv高压铜电缆需要多少平方

2017-06-16 09:40:01 水电改造3人回答
回答
其他回答
行步如飞风格

这个一般都不做计算。实际接入时都以上一级的开关设备线夹的规格,作为电
缆选择的依据。不是说您的变压器需要35平方的电缆,您接上就行了。而高压
开关的设备线夹规格都很大,一般也在4000A左右。
至于实际变压器的运行电流,是线路总工计算的。无论城网和农网都一样。
您的10000KVA变压器,P=1.732*10000*I*cos&,初级额定电流大约是642A
一般高压电缆需选用300平方毫米的电缆,距离如果较远的话还要增加一个规格。

2017-06-16 0
反方向的钟

你好:按照理论上讲:1250KVA箱变的高压侧电流大约是73A,70电缆承受的电流远远大于73A.所以是没有问题的。

2017-06-16 0
不回家过节

10kV级1250kVA变压器的高压额定线电流为I1=1250/10/1.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交联聚乙烯电缆,那么你选择16mm2就可以了。

2017-06-16 0