漏电开关莫名其妙跳了二次,请问有没有必要用摇表检查绝缘。

2017-06-16 20:35:01 水电改造3人回答
回答
其他回答
聪敏的考拉

漏电开关一般都在16C-32C之间,如果连续跳闸两次可能是漏电开关下面的线没有接牢固,或者漏电开关的匹数低了,还有就是电工走线的时候电线破皮了,你先排除漏电开关的连接问题在说,然后在看匹数够不够用,然后在检查线路。

2017-06-16 0
不打算等等

原因如下:
1、用电设备功率过大,超过漏电保护器负载能力
2、线路短路或漏电,检查线路是否损坏。
3、用电设备漏电或损坏,用万用表测量其绝缘性是否正常。
4、使用环境过于潮湿。
5、漏电断路器器损坏

2017-06-16 0
生逢乱世

 1、不是短路问题(因为短路后无论如何,不排除短路点,时间隔多长合上后不能工作,继续冒烟起火,瞬间由短路转变为断路)。
2、不是负荷不起(因为漏电开关,漏电开关只针对漏电时动作,没有过负荷动作功能)。
3、可能原因是因为厨房比较潮湿,在灯头接头处,插座接头处,控制开关接头处,漏电开关接头处等潮气,水分过大,产生漏电电流,超过漏电开关动作电流(一般30毫安)而动作,晴朗干燥天气可能好一些,阴雨潮湿天气可能加剧。