浴霸着火了,空气开关没跳闸

2017-06-17 01:00:01 水电改造4人回答
回答
其他回答
陈经理

这是开关烧了,不是弹簧的问题,有可能你的开关没接对,浴霸加热功率大,开关应该是专用的,不能接在排风或照明的开关上.

2017-06-17 0
victory-sun

应该是保险丝的问题吧,一般短路的话保险丝不是都会熔断的吗,然后就会跳闸啊,还是保险丝问题吧,这问题还是让专业的电工来看看吧,电那玩意整不明白,还挺吓人,个人建议不能乱碰

2017-06-17 0
图呼呼

你好:
――★1、“DZ47-63 C32”空气自动开关的额定电流是32A,当电流超过32安培时,就会跳闸、切断电源的。
――★2、你处的情况有三个原因:①、电线接头处接触不良、大电流通过时产生过热而着火。例如接头处的电阻为5Ω,通过的电流为20A,那么接头处的消耗功率就会达到2000W!此时电流小于空气开关的32安培,自然就不会跳闸了;②、当室内配线较细,也会出现电流虽然不太大,而电线过热、着火的现象;③、还有一个问题,就是空气自动开关失灵、损坏,不起保护作用了。希望我的回答能够帮到你

2017-06-17 0
Sreonh

1、空气开关电流整定值太低,例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A。(大功率的浴霸也是这样) ??
2、如果某些电器的接线是人工安装的,请检查接头是否牢固压紧。 ??
3、跳闸时检查漏电保护器,如果跳起,表示电器漏电。