装修问答
wifi是个万人迷

给排水工程验收有什么规范?

2015-09-16 01:05:00 完工验收3人回答

给排水工程验收有什么规范?

回答
其他回答
陈小姐

1,底层"一户一表"集中水表箱出水管(如pex管)外套pvc-u排水管,套管内的多根立管无采用支架固定.套管入户管口采用中小斜三通(如dn110*50),给水立管穿墙入户后,三通口未封堵.
2,钢塑(衬塑)复合管配件不符合要求.
3,沿楼地面找平层敷设的给水管半明暗现象.
4,建筑毛坯房楼地面找平层或墙体内暗埋的给水管道无标识.
5,敷设在屋面,阳台,室外墙面上易被阳光照射的塑料给水管(如pp-r管,pex管等)未采取防紫外线措,施.
6,给水管道穿越伸缩缝,沉降缝等未采取措施.
7,不锈钢管,铜管管道铁质支架未采取防电化学腐蚀措施.

1,排水支管接入横干管,立管接入横干管时,横干管用三通加90°弯头组合的管中心轴线接出.
2,排水横干管,横管变径时,采用偏心异径管管底平接或管中心轴线连接或同心异径管连接或采用瓶口三通连接.
3,仅设伸顶通气管时,排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离偏小,不符合规定要求.
4,排水支管连接至排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离小于1.5m.
5,排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离小于0.6m.
6,排水塑料横管的直线管段大于2米,没有设置伸缩节或用立管的普通伸缩节或伸缩节位置设置错误.
7,高层建筑(十层及十层以上的居住建筑及建筑高度超过24m的公共建筑)中明设塑料排水管公称外径大于或等于110mm的阳台立管及上人屋面立管,在穿楼层底处未设置阻火圈;阻火圈与楼板固定的螺栓连接不到位,甚至没有采用螺栓固定.
8,排水立管设有乙字弯管或两个45°弯头组合时,在乙字弯或两个45°弯头的上部无设置检查口;暗装立管的检查口处无设检修门.
9,排水横管清扫口的设置:a地面上的清扫口盖高出地面;b,在水流转角大于45°的排水横管上,未设置清扫口;c,通向室外的排水管,穿过墙壁或基础下弯处,未设置清扫口;d排水横管连接清扫口用三通或90°弯头管件连接.

2015-10-16 0
笑笑

2015-10-06 0
夏先生

<给水排水管道工程施工及验收规范>强制性条文有:

1.0.3 给排水管道工程所用的原材料,半成品,成品等产品的品种,规格,性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求.严禁使用国家明令淘汰,禁用的产品.

基本规定
3.1.9 工程所用的管材,管道附件,构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管.进场验收时应检查每批产品的订购合同,质量合格证书,性能检验报告,使用说明书,进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用.
3.1.15 给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定:
1 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验;
2 相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程.
3.2.8 通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部(子分部)工程,单位(子单位)工程,严禁验收.
管道功能性试验
9.1.10 给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行.
9.1.11 污水,雨污水合流管道及温陷土,膨胀土,流砂土区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行.

2015-09-19 0