装修问答
徐宝宝

水管打压测试的问题 求行家!

2017-06-17 07:20:02 水电改造3人回答
回答
其他回答
海德格尔

如果您家漏水的话 打压测试说没有的话 有一个很好的办法啊 就是不用水你看看水表的度数啊 如果没有变动就说明没有地方漏水 反之就是漏水了嘛

2017-06-17 0
你是不是太少了

不正常,应该是那个地方漏水,漏水很小,也有可能是你家后期安装的水龙头,三角阀等五金件,生料带出没有缠好

2017-06-17 0
加斯帕德

要按照GB50242-2002、4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa. ??检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10mim,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检验,应不参不漏;塑料管给水系统在试验压力下稳压1h,压力不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得参水。

2017-06-17 0