关于卫生间等电位是否需要做

2017-06-17 11:20:01 水电改造3人回答
回答
其他回答
格子衬衫

“等电位”装置可以将静电安全导入地下,防止电击伤害,按规定是要接的,设有洗浴装置的卫生间,常被称作湿式卫生间,应将卫生间内的金属进排水管、浴盆金属件、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体

2017-06-17 0
考虑好看

你好,非常高兴可以为你解答。
严格来说,是要的,也是现地正规施工必须要求的。但也有没接的,是接上。
等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。

2017-06-17 0
你示范示范

当卫生间无PE线时,等电位不许与外界PE线相连,因为卫生间比较潮湿,电阻小,易导电,如果电器漏电,都往这导,而等电位又是焊接在钢筋上,处理不规范的话,在卫生间可就危险了,所以施工规范不准这样接。

2017-06-17 0