装修问答
理解理解

房间灯有ABC共3盏,原设计是可以床头位置和门口的三开控制3盏灯,但电工只做了A灯的双控,怎么补救?

2017-06-17 13:05:01 水电改造2人回答
回答
其他回答
我爱一班

*简单的方法是把灯带和筒灯做到一路,做双控,主灯买个带遥控的就行了,。。。
第二种方法,按你的描述应该是吊顶了,那么就让电工从开工面板再重新穿线,就是比较麻烦一点应该可以做的。。

2017-06-17 0
适当考虑

补救方法:三个开关控制一盏灯则只是将两根双控线中另加一个开关即可,
这里我们用的可不是普通的双控开关了,首先来认识它
双联双控开关是有两个单独的触点,能分别将两个触点断开或闭合。
双联单控开关也是有两个单独的触点,但它不能分别将两个触点断开或闭合,它只能
将两个触点同时断开或闭合。。
这个开关起到的作用是将A.B两线的顺序给颠倒过来,或正顺接,即将一号开关过来的A.B线和2号开关的A.B线正顺对连或倒序对连,两线是同时接通的,没分断开
这个开关也有两种状态,但表达
A-A.B-B.这是正序,
A-B.B-A.这是倒序,
由于两线的顺序产生变化,达到分断电路的目的,
理解了原理,接线的话,很简单,开关中两两组单联双控开关,L1,L11,L12和L2,L21,L22两组,L1和L2接同一处来的AB两线,L11和L22对接,L12和L21对接,另两根AB双控线接任一组的上下两端即可。
这个原理讲的不是很清楚,望高手来补充,
这种接法,两根双控线上可接无限个双联双控开关,4控,5控,N控都行。