zxs374823

选择家庭使用的断路器(空开),只需要考虑负荷电流,只要断路器的额定工作电流大于你家正常情况下的负荷电流,再稍微留有余度就可以了.
你可以把你家里有可能同时使用的电器功率相加,比如:3台空调3000W,电热水器1000W,照明500W,微波炉800W,洗衣机300W,其它1000W,这些相加6600W,电流大约等于6600/(220X0.85)=35A.这样就可以选择40A的空开.你说你家大约5000W,那么电流大约等于27A,使用32A的空开就行了.当然放大一号用40A的也行.但不要太大,否则电器故障过负荷空开会不跳闸.

2017-06-24 0
琴子王

先得到电器额定功率的总和,除以额定电压(一般220V),就可以得到总额定电流,比如该线电器总额定电流为40A,那就应该选择63A壳架50A额定电流的即可

2017-06-24 0
摄像机话费

1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压;
2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流;
3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中短路电流;
4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合;
5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
6) 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不动作;设计计算见“工业与民用配电设计手册”;
7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。

2017-06-24 0
傲霜斗雪

小型断路器的选择要根据该线路上的电流值大小来选择,比如该线路电流值是2A,220v 就是说功率是440w左右的电路中可以选择 6―10A的熔断器,如果负载额定功率更大,那就需要相对算出电流值,然后将算出额定电流值翻2-3倍左右,确定熔断器电流值大小。如果一味使用过大的熔断器,有可能会对电路或者负载产生过流,烧毁负载元件。反而使得熔断器起不到应有的作用。

2017-06-24 0
董先生

这个要根据该线路上的电流值大小来选择,比如该线路电流值是2A,220v 就是说功率是440w左右的电路中可以选择 6-10A的熔断器,如果负载额定功率更大,那就需要相对算出电流值,然后将算出额定电流值翻2-3倍左右,确定熔断器电流值大小.如果一味使用过大的熔断器,有可能会对电路或者负载产生过流,烧毁负载元件.反而使得熔断器起不到应有的作用

