1,油浸自冷(ONAN);
2,油浸风冷(ONAF);
3,强迫油循环风冷(OFAF);
4,强迫油循环水冷(OFWF);
5,强迫导向油循环风冷(ODAF);
6,强迫导向油循环水冷ODWF).
按变压器选用导则的要求,冷却的选择推荐如下:
1, 油浸自冷
31500kVA及以下,35kV及以下的产品;
50000kVA及以下,110kV产品.
2 ,油浸风冷
12500kVA~63000kVA,35kV~110kV产品;
75000kVA以下,110kV产品;
40000kVA及以下,220kV产品.
3, 强迫油循环风冷
50000~90000kVA,220kV产品.
4 ,强迫油循环水冷
一般水力发电厂的升压变220kV及以上,60MVA及以上产品采用.
5 ,强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF)
75000kVA及以上,110kV产品;
120000kVA及以上,220kV产品;
330kV级及500kV级产品.
选用强油风冷冷却时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行.即使空载也不能长时间运行.因此,应选择两个独立电源供冷却器使用.
选用强油水冷时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行.电源应选择两个独立电源.
变压器常用的冷却一般分为三种油浸自冷式,油浸风冷式,强迫油循环,油侵自冷式没有特别的冷却设备,它是利用油的自然对流作用,将绕组和铁心发出的热量带到油箱壁或管式(片时)散热器中,然后依靠空气的对流传导将热量散发.这种冷却常用于小容量变压器.
变压器常用的冷却*一般分为三种油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环,油侵自冷式没有特别的冷却设备,它是利用油的自然对流作用,将绕组和铁心发出的热量带到油箱壁或管式(片时)散热器中,然后依靠空气的对流传导将热量散发。这种冷却*常用于小容量变压器。