装修问答
合肥公交

建筑施工二级配电箱是怎么规定的?

2017-07-14 13:31:54 家用电器9人回答
回答
其他回答
田女士

二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域.适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准.产品能组成完整施工用电三级保护系统,达到一机一闸一保护的目的.二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作.
二级配电箱要求配置:
总路:总隔离 总断路器或总熔断器;分路:分路隔离 分路熔断器或断路器(柜体内必需安装绝缘板)

2017-08-03 0

您好,浙江唐正装饰很高兴为您解答.
二级配电箱
就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域.
二级要求配置
总路:总隔离+总路熔断路器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断路器或断路器.
不同地区,不同用途,价格是不同的.

2017-07-14 0
吴女士

一级配电箱一般是施工变压器出口的总配电柜,根据变压器的大小和用电负荷的主要集中地,选择适当的进线开关和出线开关,出线开关的数量.
二级一般布置在主要用电负荷集中地,总进线开磁根据负荷大小设置,出线开关同样也需要根据负荷大小和用电设备的多少设置.
三级配电柜是指从二级配电箱供电的,现场移动式配电箱,里面一般安装漏电开关和插座.

2017-07-14 0
陈经理

二级配电箱
就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域.
二级要求配置
总路:总隔离+总路熔断路器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断路器或断路器.
不同地区,不同用途,价格是不同的.
本回答由科学教育分类达人 包建英推荐

2017-07-14 0
蘑菇街

2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行
三级配电,二级漏电保护。
2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开
关箱。
2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得
歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装*。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相
线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色
为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用
螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排
)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n―
配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;
开关箱应设N线端子和PE线端子。
2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底
座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均
必须采用软铜线做电气连接。
2.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。
2.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护
线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。
2.10配电箱、开箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21
,关门时不得低于IP44。
3.电器元件的选择配置
3.1总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。
3.2总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。
3.3分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑
壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。
3.4分配电箱的配出回路数为2~7个回路。
3.5开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳
断路器和漏电保护器及五点接线端子板。
3.6总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器
均应设置在电源进线端。
3.7总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一
套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。
3.8总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额
定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘
积不应大于30mA/S。
3.9开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作
时间不应大于0.1S。
3.10配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
3.11配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2017-07-14 0
别致的颓废1123

首先一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房控制施工现场全部供电的集中点,设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。施工用电一级配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。
那二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。*产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
一级配电箱要求配置:
总路:总隔离总断路器或总熔断器;分路:分路隔离分路漏电保护开关(柜体内必需安装绝缘板)。
二级配电箱要求配置:
总路:总隔离总断路器或总熔断器;分路:分路隔离分路熔断器或断路器(柜体内必需安装绝缘板)。
简单总结一级、二级、三级配电箱的区别:
一级:计量总配
二级:闸箱分配
三级:一闸一漏

2017-07-14 0
液体壁纸好吗?

二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。*产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

2017-07-14 0
姐夫结婚

一级配电箱,就是指的总配电箱。简而言之,一级:计量总配;二级:闸箱分配
希望这些可以帮到您~

2017-07-14 0
zxs374823

二级一般布置在主要用电负荷集中地,总进线开磁根据负荷大小设置,出线开关同样也需要根据负荷大小和用电设备的多少设置.

2017-07-14 0
装修问答 > 家居产品 > 家用电器 > 正文
  • 公司名称
  • 联系人
  • 所在城市
  • 房屋面积
  • 联系方式
  • 免费获取报价明细