干式变压器温控器设置是比较的简单的,你要是不会可以看他们的说明书,那个上面也是有的:一般F级干式变压器的报警温度通常设置在100摄氏度,跳闸温度一般设置在130摄氏度(我见过设置在150摄氏度的)。设置在80度显然过低了。这一般是风机关闭的温度,风机启动一般在100度。