地暖漏水要怎样检测?

2015-09-21 09:59:00 暖气设备5人回答

请问一下地暖漏水要怎样检测?有什么方法吗?

回答
其他回答
曹元伟

 判断地暖是否漏水,的方法就是再请一次专业的公司进行打压试验。在地暖管安装好的时候就必须做打压试验:关闭总阀,用打压机为地暖管打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力保持不变,说明暖气管不漏水。如果地暖管漏水其压力就难以保持较长的时间。
  如何确定地暖管漏水位置-可以试试以下方法
  观察压力表变化
  正常情况下,如果地暖管有漏水,压力表会在很短的时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,等到地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。
  确定漏水点
  随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。
  地暖管漏水点确定好以后,要进行重点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管道系统进行维修。
  地暖管道系统漏水是很多都不愿意看到的、也是*头疼的事情。想要地暖后期良好运行,少不了优质的产品及规范的安装,保利管道做为中国地暖管十的供应商,其拥有专业的地暖管安装于打压经验,可以保证安装好的地暖管不漏水。

2016-05-09 0
曹元伟

这种事很少发生的,楼主还是找专业的师傅来修理吧!如果没过质保期的话,可以直接找安装的师傅来解决。
的办法就是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压。
地暖的修理比较麻烦,首先需要分环路进行打压试验,确定漏点所在的环路,再查看地暖管的规格,选择相应的代替管材,进行焊接。

2015-12-28 0
开心也是一天

这个应该是有专业的检测工具的,至于怎么操作我就不知道了。可能还有别的办法,不过我也不知道。楼主还是等我查一下吧!
地暖漏水可以用漏点预定位法,就是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法,根据使用仪器的不同,操作的方法也不尽相同。
还有一种方法是)地面听音法,就是用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并进行精确定位。

2015-12-28 0
叶女士

如果只是怀疑的话打压就可以看出来.打好压之后过*看压力降低多少,如果太多的话就是肯定有问题的了.如果是知道在漏就弄点水进去,过一两天就能看见什么地方是湿的了,问题就是在湿的附近.

2015-09-21 0