装修问答
极乐时刻

想问配电箱上面字母是代表什么型号

2017-08-18 12:41:29 水电改造4人回答
回答
其他回答
彭经理

09千瓦 Ic计算电流32,4P三相四线 图示互投双电源供电 Pe 额定功率34.5 Pc计算使用功率17.17千瓦 Kx需要系数0S264型号断路器 额定电流80A

2017-08-18 1
辛楠_兔兔

额定电压:AC380V
额定分断能力:
PGL1:15KV
PGL2:30KV(均为有效值)
辅助电路额定电压:
AC220V、380V
DC110V、220V
额定电流:
2000A,2500A
低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
低压配电柜的保养的内容及步骤:
1:检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。
2:检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。
3:检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。
4:受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。

2017-08-18 0
普及化的功夫

XFBAT/WP06表示由XFBAT这个箱子的第六个回路引来;
PS-B3-1AC是排风机箱子的编号;
HBC-100N/3300/50A表示断路器,壳架电流100A,附件是3300,额定电流50A;
后面的KB0-是保护开关,后面的字母是其型号;
WP01\\WP02\\WP03分别表示回路
1、
2、3;
WDZAN-YJY-4x2.5表示无卤低烟阻燃YJY型电缆,电缆截面是2.5平方毫米;
SC25是指穿直径25的钢管;
WE、FC是指电缆穿管后的敷设*,沿墙明敷和埋地敷设

2017-08-18 0
不打针的

(D)-8KBXM(D)-10KBXM(D)-12KExdeIIBT4ExdeIICT4ExdIIBT4石油电动阀防爆配电箱BXMD-5K(一拖三控制/带备用开关)属于防爆配电箱系列,此型号是主要控制电动阀.

2017-08-18 0
装修问答 > 装修流程 > 水电改造 > 正文
  • 公司名称
  • 联系人
  • 所在城市
  • 房屋面积
  • 联系方式
  • 免费获取报价明细