装修问答
加菲猴

请问下转换隔离开关如何安装?

2015-07-09 05:30:00 五金3人回答

请教下转换隔离开关如何安装?

回答
推荐回答
捂着心脏说疼

1、按设计要求。在指定位置预埋好开关座的底脚螺栓和操作机构的支架。用人力或起吊工具将开关本体吊到安装位置,用水平仪找正、找平后将其紧固。

2、配置延长轴。若开关联动轴需要延长时,可加装延长轴。延长轴用轴套与开关传动轴相连接,并应增设轴承支架支撑,支持轴承间的距离,不应大于lm。在延长轴末端100mm处,也应安装轴承支架。

3、安装操动机构。先将操动机构固定在支架上,然后按转动轴的位置固定操作杆的长度,并在操作相的两端焊上直径为12-16mm、长75-100mm的螺栓,以便于调节操作杆的长度。

4、将开关底座及操动机构接地。

2015-07-10 0人赞同
其他回答
回忆是伤

隔离开关操作重点要防止带负荷拉、合刀闸,防止带接地合刀闸。正确的操作顺序是:送电操作顺序,检查断路器在开位,先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,合断路器。停电操作顺序,先拉开断路器,检查断路器确在开位,再拉开线路侧刀闸,拉开母线侧刀闸。还可以用刀闸进行倒母线操作。

2015-07-12 0
一场好梦

一种电气保护装置,它的种类非常多 都有灭弧装置空气开关的全称是空气式低压断路器 属于断路器的一种主要用于低压电路中,因为它是通过空气作为介质进行灭弧 所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成设备人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投切负荷电流,用隔离开关形成明显断开点。

2015-07-11 0
装修问答 > 装饰材料 > 五金 > 正文
  • 公司名称
  • 联系人
  • 所在城市
  • 房屋面积
  • 联系方式
  • 免费获取报价明细