你好,(1)、一般长度大于或等于50m须制作滑动及固定支架,以利于管道受冷热温度所引起的膨胀与收缩。其伸缩量以钢铁材料为常见例子,温度在100℃时,1毫米/米的伸缩量。因此,滑动支架安装时,应向伸缩方向预留伸缩量。
(2)、一般管道的转弯位置可作为膨胀节使用,膨胀节的形式还有套管式膨胀节、不锈钢波纹膨胀节及用管道做成状的方型膨胀节。目前的膨胀节以管道弯头及方型膨胀节为。套管式及不锈钢波纹膨胀节安装方便,但使用寿命有限制。膨胀节部位是用于伸缩作用的,这部位禁止使用固定支架。
1.两个固定支架之间只能设置一个补偿器,补偿器的补偿能力应符合该管段的热伸长;
2.两固定支架之间的管道应严格保证在一条直线上,不允许有折角;
3.两相临固定支架的间距应根据所选用的补偿*确定,应能承受管道的推力;
4.补偿器应贴近固定支架设置;
5.导向支架应根据补偿器的要求设置;
6.滑动支架在两固定支架之间部分设置,间距根据管道刚性、强度条件确定