消防楼梯门尺寸一般是多少?各位朋友推荐一下

2017-11-15 08:19:36 建筑构件7人回答
回答
其他回答
zxs374823

依据<建筑设计防火规范>
第条之规定将每层通向楼梯的门均设置成能自行关闭的乙级防火门.
安全疏散..1安全出口设置数量.每层安全出口(底层直接对外的门和二层以上的疏散楼梯)不应少于两个,且两个安全出口*近边缘之间的水平距离不应小于5m,当满足下列情况可设置一个楼梯:不超过3层,每层建筑面积不超过500m2,第二层和第三层的人数之和不超过100人的一,二级耐火等级旅馆;不超过3层,每层建筑面积不超过200m2,第二层和第三层的人数之和不超过50人的三级耐火等级旅馆;不超过2层,每层建筑面积不超过200m2,第二层和第三层的人数之和不超过30人的四级耐火等级旅馆.
.2疏散楼梯设置形式.两层以上(含两层)旅馆的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间,疏散门应采用乙级防火门.
.3疏散距离.直接通向疏散走道的房间疏散门至*近安全出口的距离双向不应超过40m,袋形不应超过22m;敞开外廊式旅馆双向疏散距离不应超过45m,袋形不应超过27m;设置自动喷水灭火系统时,双向不应超过50m,袋形不应超过 /> .4疏散宽度.疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m,安全出口,房间疏散门的净宽度不应小于0.9m.一般旅馆疏散宽度能满足百人疏散宽度指标,因此疏散楼梯仅需满足宽度要求即可,无需根据人数核算疏散楼梯的宽度.

2017-11-29 0
李经理

.3疏散距离.直接通向疏散走道的房间疏散门至*近安全出口的距离双向不应超过40m,袋形不应超过22m;敞开外廊式旅馆双向疏散距离不应超过45m,袋形不应超过27m;设置自动喷水灭火系统时,双向不应超过50m,袋形不应超过 />
.4疏散宽度.疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m,安全出口,房间疏散门的净宽度不应小于0.9m.一般旅馆疏散宽度能满足百人疏散宽度指标,因此疏散楼梯仅需满足宽度要求即可,无需根据人数核算疏散楼梯的宽度.

2017-11-15 0
张总

<建筑设计防火规范>对防火门的高度没有规定,对宽度有明确的计算*和指标,一般不小于1100mm.<防火门>中要求防火门的尺寸符合<建筑门窗洞口尺寸系列>要求.<建筑门窗洞口尺寸系列>的表1中,对于900mm以上的门的高度*小为2000mm.综述,宾馆的防火门的*小尺寸宽为1.1m高为2.0m.

2017-11-15 0
Terry云飞

消防楼梯价格大约是2000或2200元消防楼梯尺寸要求有这些;1房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;2除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;3歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2的房间。
5、防火间距不应小于6米。像上面这些价格整合自网络,请自行核实

2017-11-15 0
图书大厦

1、只要是走人的楼梯,接近都可以有作消防,,并无消防楼梯的说法。
2、楼梯在发生火灾时,起到疏散人员的作用。依照建筑的不同,楼梯又分为防烟楼梯,封闭楼梯,敞开楼梯。其中防烟楼梯的安全性,楼梯里面有正压送风的风机,火灾一发生,就往里面吹风,保持微正压,防止楼梯进烟,楼梯每层还安装有防火门,是常闭的,楼梯与楼内走道间还有防烟的前室;封闭楼梯,是楼梯间前面装有门,可以起到一定的防烟作用。
3、一定要记住,平时要关闭楼梯间的防火门,不然烟进来了,楼梯就不安全啦,此点切记切记

2017-11-15 0
一口一个柠檬

消防楼梯、普通楼梯、疏散楼梯,在现在建筑中都是合并的,你平常见得普通楼梯就是消防楼梯,假如一个楼梯不当消防楼梯来设计,审图可能不会通过,由于火灾发生后人员疏散是就近疏散,那通过这个楼梯的人群很可能不会顺利疏散要按照规范要求设计,规范对楼梯间类型、楼梯间门的宽度和形式、梯段平台宽度、踏步宽度高度、栏杆高度间距、梯井宽度都有明确的要求,保证火灾发生人流可以通过楼梯顺利疏散

2017-11-15 0
活动方案

防烟楼梯间门的尺寸主要也还是依照实际来设计,这样设计出来才会比较合理。
1、在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;
2、前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
3、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
4、除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);
5、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。以上几条均为强规!详见《建筑设计防火规范》第7.4.3条相关规定。

2017-11-15 0