你家水表后的管道是否发生过漏水情况,整改过表后管网,是否存在U型弯,回头弯或者曾经安装过龙头但是长期未用水的管道呢?
如果有上述情况,可能会是管道内形成了空气,在跟你在同一个起水点取水的用户使用自来水,引起管网压力波动,就会在高压是压缩你家管道内空气,形成自来水通过你家的水表,产生计量,然后管道压力降低时,空气不再被压缩,自来水又再次回流,从而引起你家水表不停的转动.

2017-12-08 0
卜经理

在我们的生活中,有时会出现这种现象:不用水表"水表空转"现象.这是由于管道加压混入空气和水温变化等原因,水管内存有空气,其产生的脉动效应使安装在某些位置的水表在不流水时也会有缓慢走字现象,且数字往往是累加递增的.
管道内的水被放空,空气便"乘虚而入";当恢复通水时,水流把管道内的空气压向室内管道各个盲端,形成"压缩空气",直到气压与水压平衡为止.气,水之间存在一个界面,此时界面两边的压差为零;而当水压发生变化时,界面两边就形成了一定的压差,气,水平衡被破坏.要弥补这个压差,以达到新的平衡,必须相应改变空气的压力,从而引起空气体积膨胀或收缩,由此促使管道这个"连通器"内的自来水产生流动,于是,"水表空转"现象就产生了.
所以要解决"水表空转"问题,首先是打开用户内的所有水龙头,排除水龙头内的空气;再检查室内的管道是否有漏水现象,特别是抽水马桶,淋浴器等.如果此时问题还无法解决,则要寻找管道的盲端了.要耐心地察看室内管道是否有改动,特别是厨房和卫生间有否改动,在改造过的地方,仔细寻找管道盲端的"塞头"(有时不止一个),接下来的步骤是:(1)关闭水表前的阀门,用钳子拧开"塞头";(2)开大阀门,让水流把管内空气排出;(3))关小阀门,直到水缓缓地从管口溢出,在溢出中盖上"塞头",慢慢拧紧;(4)开大阀门,正常通水.总之,若细心的我们一旦发现"水表空转"现象,除非水表故障和管道漏水,几乎可以肯定,"水表空转"现象都是由管道里的空气引起的,解决的关键是寻找盲端的"塞头"这个"源头"从其入手解决这个问题.

2017-12-08 0