根据系统运行状态来判断. 一般空调系统管路内制冷剂量不足的时候会出现以下一些特征: 1,空调系统管路下方出现较多油污; 2,空调压缩机的吸气过热度(吸气温度-吸气压力对应饱和温度)偏大,正常制冷模式下吸气过热度在3~12度之间; 3,空调压缩机排温温度明显偏高且压缩机运转电流值偏小; 冷媒发生泄漏之后压缩机的吸气温度升高,相应的压缩机的排气温度会升高很多;而压缩机工作负荷并不饱满,所以运转电流值会偏小; 4,空调出现间歇性制冷运行,也就是可以开制冷运行,但一会儿就会保护性停机,过一会儿又会自动开起来制冷. 5,空调室内机/侧进出风/水温度差值偏小;对于家用空调来水,制冷运行室内机的进出风温度差值应该在8~10度以上;冷水空调进出水温度差值在3度以上. *终判断冷媒是否泄漏是根据以上多个指标,多重现象综合作出的判断,不是依据单一指标就能确定的.