装修问答
自动生产线

了解的说说空调真空怎么抽

2018-01-10 11:21:44 家用电器2人回答
回答
其他回答
常总监

空调抽真空时,高,低压阀门不可开启;连接软管接在机器的加氟嘴上;视机器的大小,抽的时间也需要加长,一般挂机15分钟,柜机25分钟为佳;抽完真空,保压3~5分钟,看压力是否回弹,如有回弹(则检查连接管接头,连接铜管等部位是否拧紧,直到确保无漏点为止,再次抽真空);按先关闭真空表上的阀门,再关真空泵,打开高压阀门,看压力上升到0.1MPa,关闭高压阀门,(这个次序是为了检测接加氟嘴的软管顶针是否已经顶开加氟嘴内的顶针,如果表上压力未上升,则顶针未起作用,抽真空就必须重新抽;二是保证在下连接软管时因为管内是负压而造成空气再次进入系统);快速卸下连接软管,拧紧加氟嘴盖子;以上步骤完成后,打开高,低压阀门,拧紧高,低压阀门盖子;

2018-01-10 0
田越

1,在检漏合格后,排出淡气,将压力表连通器接在室外机大,小阀门的注氟嘴上接一真空泵,高,低压同时抽真空.开启真空泵,打开"L0"和"H1"旋钮;2,真空度到-0.1MPa(-1kgf/cm2)后,再继续抽0.5-1.0小时,然后关闭高压端"VH"和低压端"VL"旋钮,停真空泵;3,将连接真空泵的软管改接到制冷剂充注罐上,排掉软管中空气,打开低压端"VL"旋钮,向系统管路里充填制冷剂,压力到0.Okgf/cm2时,再关闭低压端"VL"旋钮;4,将连接制冷剂充注罐的软管再改接到真空泵上,开启真空泵,打开高压端"VH"旋钮,在高压端抽30分钟,再打开低压端"VL"旋钮,抽低压端直到真空度达0.1MPa(表压-1kgf/cm2).若真空度达到-0.1MPa(表压)或更低,则抽真空完毕,关掉真空泵,放置1小时,然后检查真空度是否变化.如果有变化,则有漏点.应检查漏点,进行补漏的工作.

2018-01-10 0
装修问答 > 家居产品 > 家用电器 > 正文
  • 公司名称
  • 联系人
  • 所在城市
  • 房屋面积
  • 联系方式
  • 免费获取报价明细