装修问答
玲玲宝贝児

漏电保护器的原理是什么

2015-11-09 14:52:00 五金3人回答

冒昧地问一下,漏电保护器的原理是什么

回答
推荐回答
温暖的午夜阳光

漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。

2015-11-10 0人赞同
其他回答
生欢死惧

对于单相漏电断路器,是依靠检测回路中火线与零线的电流是否平衡来判断是否发生漏电的。正常情况下,火线、负载、零线三者是串联关系,电流相等,当发生漏电时,一部分电流通过地线回流,这导致火线电流会强于零线的电流(火线电流=漏电电流+零线电流),这种情况就是回路中出现了剩余电流,漏电断路器通过内置的零序互感器检测剩余电流,当火线与零线的电流差值(剩余电流)超过阈值(一般为0.03A)时便驱动电磁脱扣器使断路器跳闸。

2015-11-10 0
施女士

漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。  三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器, GF 为主开关, TL 为主开关的分励脱扣器线圈。   在被保护电路工作正常, 没有发生漏电或触电的情况下, 由克希荷夫定律可知, 通过TA 一次侧的电流相量和等于零, 即:这样TA 的二次侧不产生感应电动势, 漏电保护器不动作, 系统保持正常供电。   当被保护电路发生漏电或有人触电时, 由于漏电电流的存在, 通过TA 一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。   在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下, TL二次侧线圈就有感应电动势产生, 此漏电信号经中间环节进行处理和比较, 当达到预定值时, 使主开关分励脱扣器线圈TL 通电, 驱动主开关GF 自动跳闸, 切断故障电路,从而实现保护。

2015-11-09 0