您好,浙江康源装饰很高兴为您解答.
消防管道指的是输送介质为水或者气体灭火剂,co2以及泡沫液等的用来输送灭火剂的管道.
室外消防输配水管道材质的选择,应根据管径,内压,外部荷载和管道敷设区的地形,地质,管材的供应,按照运行安全,耐久,减少漏损,施工和维护方便,经济合理的原则,进行技术,经济,安全等综合分析确定.目前,国内消防室外输水管道管材一般采用钢管,球墨铸铁管,PE给水管及镀锌管等.
室外消火栓给水系统(埋地应完善除锈防腐措施)
(1)当室外消防为生活,消防合用管道系统或低压消防给水系统时,可选用允许压力较低的承插直管的球墨给水铸铁管(滑入式,机械式),焊接钢管,内外壁热镀锌焊接钢管等(部分工程可尝试采用PE给水管).
(2)当室外消防给水系统为临时高压给水系统和常高压给水系统时,当系统工作压力较低时,在管材允许的压力范围内可采用上述相同管材;当系统的工作压力较大时,应根据系统工作压力情况,分别采用法兰式球墨铸铁管,焊接钢管,内外热镀锌普通或加厚焊接钢管以及无缝钢管.
(3)近年来,聚乙烯(PE)管道以其优越的性能特点,已在市政给水,农林灌溉,排污等及消防管道工程中得到了广泛的应用.当消防给水系统工作压力不大于1.2MPa时,埋地管道部分需采用公称压力1.25MPa 以上的PE给水管,但当系统工作压力大于1.2MPa时,宜采用无缝钢管.
消防管的材质是钢铁.
消防管具有优良的耐化学腐蚀性能,从根本上解决了同类产品在长期使用后出现表面生锈腐蚀,内壁结垢等诸多问题,避免发生内部堵塞影响使用现象,从而大大提高了消防专用管的使用寿命.由于在涂覆材料中添加了阻燃材料,使得该产品的耐温性能与其它同类产品相比得到提高.所以在周围环境温度急剧上升时也不会影响使用.内外涂消防管比镀锌管使用寿命和性能都要好许多.
就是家里头顶上的细管道,有消防的用途。一般在办公室、普通家居里面都能看到。消防水泵接合器和室外消火栓的安装位置、型式都必须符合设计要求;消防系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,压强不得小于0.6Mpa,不渗不漏才符合验收标准;按照规定,消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗,在验收时可以开水观察冲洗出水的浑浊程度;
工程竣工后,建设单位一般都会向公安消防机构申请工程竣工消防验收,根据验收程序要求,现场验收的消防监督人员不得少于2人,需着消防制式警服,并佩戴《公安消防监督检查证》;用于输送生活给水的管道应是塑料管、复合管、镀锌钢管或是给水铸铁管。而且各种管材、配件应该出自同一厂家。塑料管道的铺设一般是不能露天架空铺设的,以防管道受到自然环境影响使用寿命缩短。如果由于条件受限,必需露天架空铺设,对管道要采取保温、防晒等措施。
就是你家客厅上面的那些小水管,主要是用来预防火灾的,在火灾发生时,它能够喷出水灭火,虽然没多大的力量,但是不要拿掉。 建筑工程竣工后,消防部分都会对工程进行消防检测的合格调查,我们称之为消防水管验收。是属于工程竣工后开发商组织的“五方验收”的项目之一,同其他项目一样,不符合消防水管验收标准的,一律不能投入使用。