装修问答
理解低级

地热采暖工程验收标准是什么?

2016-07-29 14:59:00 暖气设备5人回答

谁比较懂的来说说。

回答
其他回答
飞扬的青春

  低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
  地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
  地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。

2016-07-30 0
流浪的心

  地暖的验收一般要分两部分,一个是盘管的长度是否均匀一致,间距是否均匀,第二就是一定要充水施压。30分钟不降压0.02MPA就可以了。订购地暖的时候一定要先问清楚这个商家是否提供验收*的规范说明。

2016-07-30 0
生欢死惧

  1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。 2、充满水后,进行水密性检查。 3、采用手动压力泵缓慢升压。 4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。 5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。 调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。 华商暖通提醒您: 地暖打压是铺设豆石保护层前一道检验程序,打压通过表示地暖系统压力正常,无漏水现。

2016-07-30 0
吴女士

1 施工地面清洁,平整;厨房,卫生间防水处理检测 ,环境温度不低于 5℃,施工过程严禁踩踏 加热管.
2 绝热层苯板的铺设应平整,苯板之间相互结合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层.绝热层上方严禁铺设其他管路或线路.
3 加热管的安装间距为 200-220mm,管材应用地热采暖专用管,符合双方签定合同时确定的规格; 若管间距加密应在施工合同中说明并加收管材成本费.
4 加热管应保持平直,管间距安装误差应小于 15 mm,施工时应防止管道扭曲,弯曲部位应增加管 卡固定,不得出现死折.弯曲半径不得小于管材直径的 6 倍.埋设于填充层内的加热管(PE-X)严禁有 任何形式的接头.
5 在分集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层 150--200 mm.当管材排列较密 且间距小于 100 mm 时应加设柔性套管.
6 应预留墙角,地面热胀伸缩缝,以防因加热导致热胀后致使地面起拱,损坏其他设施. 应预留墙角,地面热胀伸缩缝,以防因加热导致热胀后致使地面起拱,损坏其他设施.
7 绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求.
8 加热管的材料,规格及铺设间距,弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定.
9 加热管与分集水器的连接处应无渗漏. 4.4 填充层内加热管(PE-X)严禁有接头,(PE-RT 除外).
10 水压试验压力为工作压力的 1.5 倍,且不应小于 0.6Mpa. 4.6 在试验压力稳定时间应不少于 1 小时,其压力降幅不应大于 0.05 Mpa.
11 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验替 代水压试验.
12 水压试验时,应有客户在场,合格后由客户签字验收.

2016-07-30 0

您好,义乌唐正装饰很高兴为您解答.

地热采暖工程验收标准:

1 总则: 1.1 本标准适用于公民建室内地热采暖工程施工,改造. 1.2 地热采暖的施工,验收除应执行本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定.
2 材料验收:按双方签定合同时共同确定使用的管件,材料进行验收.验收标准为相关生产厂商的质 量标准.
3 施工验收 : 3. 1 施工地面清洁,平整;厨房,卫生间防水处理检测 ,环境温度不低于 5℃,施工过程严禁踩踏 加热管. 3.2 绝热层苯板的铺设应平整,苯板之间相互结合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层.
绝热层上方严禁铺设其他管路或线路. 3.3 加热管的安装间距为 200-220mm,管材应用地热采暖专用管,符合双方签定合同时确定的规格; 若管间距加密应在施工合同中说明并加收管材成本费. 3.4 加热管应保持平直,管间距安装误差应小于 15 mm,施工时应防止管道扭曲,弯曲部位应增加管 卡固定,不得出现死折.弯曲半径不得小于管材直径的 6 倍.埋设于填充层内的加热管(PE-X)严禁有 任何形式的接头. 3.5 在分集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层 150--200 mm.当管材排列较密 且间距小于 100 mm 时应加设柔性套管. 3.6 应预留墙角,地面热胀伸缩缝,以防因加热导致热胀后致使地面起拱,损坏其他设施. 应预留墙角,地面热胀伸缩缝,以防因加热导致热胀后致使地面起拱,损坏其他设施.
4 质量验收: 4.1 绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求. 4.2 加热管的材料,规格及铺设间距,弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定. 4.3 加热管与分集水器的连接处应无渗漏. 4.4 填充层内加热管(PE-X)严禁有接头,(PE-RT 除外). 4.5 水压试验压力为工作压力的 1.5 倍,且不应小于 0.6Mpa. 4.6 在试验压力稳定时间应不少于 1 小时,其压力降幅不应大于 0.05 Mpa. 4.7 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验替 代水压试验. 4.8 水压试验时,应有客户在场,合格后由客户签字验收.
5 附则:本标准未尽之处,均执行建设部<地面辐射供暖技术规程>中所规定的国家行业标准.

2016-07-29 0
装修问答 > 家居产品 > 暖气设备 > 正文
  • 公司名称
  • 联系人
  • 所在城市
  • 房屋面积
  • 联系方式
  • 免费获取报价明细