  地热采暖工程施工验收标准
  施工验收:
  1、施工地面清洁、平整;厨房、卫生间防水处理检测,环境温度不低于5℃,施工过程严禁踩踏加热管。
  2、绝热层苯板的铺设应平整,苯板之间相互结合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层上方严禁铺设其他管路或线路。
  3、加热管的安装间距为200-220mm,管材应用地热采暖专用管,符合双方签定合同时确定的规格;若管间距加密应在施工合同中说明并加收管材成本费。
  4、加热管应保持平直,管间距安装误差应小于15mm,施工时应防止管道扭曲、弯曲部位应增加管卡固定,不得出现死折。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管(PE-X)严禁有任何形式的接头。
  5、在分集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150--200mm。当管材排列较密且间距小于100mm时应加设柔性套管。
  6、应预留墙角、地面热胀伸缩缝,以防因加热导致热胀后致使地面起拱,损坏其他设施。

2016-08-19 0人赞同
其他回答
太阳能屋顶发电

炎炎夏日,您还在为中央空调,地泵等高额的阶梯电价及屋顶太热而烦恼吗?
光伏电站开发,节能环保理念是国家战略主旋律.
目前国家政策大力扶持,寿命25年以上,回报快(5年回本).发电补贴0.72元/度,卖电补贴0.44元/度.
一年8000元以上,具有6-7 *C的隔热效果. 值得的理财产品.
只需要利用你家屋顶33年平方就还你一个自家的发电站,又隔热.自发自用,余电上网卖钱.
欢迎13317492974(宋). 微信:18970570488 祝您身体健康,万事如意,阖家欢乐.

2016-08-21 0
一心一意

  质量验收:
  1、绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。
  2、加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。
  3、加热管与分集水器的连接处应无渗漏。
  4、填充层内加热管(PE—X)严禁有接头,(PE—RT除外)。
  5、水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6Mpa。
  6、在试验压力稳定时间应不少于1小时,其压力降幅不应大于0.05Mpa。
  7、水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验替代水压试验。
  8、水压试验时,应有客户在场,合格后由客户签字验收。

2016-08-19 0
疲惫旅人

  地暖气压实验步骤:
  (1)气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,不得低于0.6Mpa。
  (2)采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
  (3)升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。
  地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。