在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中规定:多层砌体房屋结构有下列情况之一时,应设置防震缝,缝两侧均应设置墙体: ⑴ 房屋立面高差在6M以上;
⑵ 房屋有错层,且楼板高差较大;
⑶ 各部分结构刚度、质量截然不同时; 高层钢筋砼房屋当需要设置防震缝时,防震缝*小宽度应符合下列规定: ⑴ 框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70m;超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
⑵ 框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用⑴项规定的数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用⑴项规定的数值的50%;且均不小于70mm。
⑶ 防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。 设置防震缝时,应将建筑物分隔成独立,规则的结构单元,防震缝两侧的上部结构应完全分开,防震缝与伸缩缝、沉降缝应综合考虑,协调布置伸缩缝、沉降缝应符合防震缝的要求。沉降缝的宽度尚应考虑基础内倾使缝宽减小后仍能满足防震缝的宽度。
此外,凡是需做伸缩缝、沉降缝的地方均应做成防震缝,防震缝应沿房屋全高设置,两侧应布置墙。一般防震缝的基础可不断开,只是兼做沉降缝时才将基础断开。
防震缝宽度按房屋高度和设计烈度的不同,一般可取50-100MM。
防震缝的抗震设计规范是:《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定:
1 防震缝宽度应分别符合下列要求:
1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm;
3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
1 应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系
2 纵横墙的布置宜均匀对称 沿平面内宜对齐 沿竖向应上下连续 同一轴线
上的窗间墙宽度宜均匀
3 房屋有下列情况之一时宜设置防震缝 缝两侧均应设置墙体 缝宽应根据烈
度和房屋高度确定 可采用 50
100mm:
1)房屋立面高差在 6m 以上
2)房屋有错层 且楼板高差较大
3)各部分结构刚度 质量截然不同
4 楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处
5 烟道 风道 垃圾道等不应削弱墙体 当墙体被削弱时 应对墙体采取加强
措施 不宜采用无竖向配筋的附墙烟囱及出屋面的烟囱
6 不应采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐